编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-04
ICS?13.

230 C

67 备案号: DB32 江苏省地方标准DB

32 XXXXX―XXXX ????? 危险场所电气防爆安全检测作业规范 Specifications for the safety inspection of electrical installations in hazardous areas 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) (本稿完成日期:2015年7月31日) XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 江苏省质量技术监督局 发布 目??次前????言III

1 范围

4 2 规范性引用文件

4 3 术语和定义

4 3.1 电气装置

4 3.2 电气设备

4 3.3 爆炸性环境

5 3.4 爆炸性气体环境

5 3.5 可燃性粉尘

5 3.6 爆炸性粉尘环境

5 3.7 危险场所

5 3.8 电气防爆安全检测

5 3.9 检查

5 3.10 最高表面温度

5 3.11 初始检测

6 3.12 定期检测

6 4 基本要求

6 4.1 检测分类

6 4.2 初始检测应具备的条件

6 4.3 定期检测周期

6 4.4 检测机构和人员要求

6 4.5 检测作业程序和要求

6 4.6 检测报告

8 5 检测项目及其技术要求

8 5.1 防爆电气选型

8 5.2 变配电系统、电气装置和电气设备

10 5.3 电气线路系统

10 5.4 接地要求

13 6 检测方法

14 6.1 检测用仪器、仪表和测量工具一般要求

14 6.2 电气装置、电气设备和线路运行温度红外检测

15 6.3 接地电阻检测

15 附录A(资料性附录) 电气装置及电气设备检查表

16 参考文献

21 前????言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准由江苏省安全生产科学研究院提出. 本标准由江苏省安全生产标准化技术委员会归口. 本标准起草单位:江苏省安全生产科学研究院、镇江奇美化工有限公司. 本标准主要起草人:王晓斌、卢谊宁、钱国柱、王宗宁、高健、张强、高岳毅、王建伟. 危险场所电气防爆安全检测作业规范 范围 本标准规定了生产经营单位危险场所电气防爆安全检测作业的基本要求、检测项目及其技术要求、检测方法. 本标准适用于生产经营单位对危险场所电气防爆安全管理;

适用于安全生产监督管理部门对生产经营单位危险场所电气防爆安全执法和监督管理;

适用于安全生产检测检验机构对生产经营单位危险场所电气防爆安全检测作业;

适用于安全评价机构对生产经营单位危险场所电气防爆安全可靠性的评价. 本标准不适用于下列作业环境: ――煤矿井下及其他矿井井下;

――炸药的制造和加工场所;

――电解、电镀生产工艺过程的电气装置区域;

――蓄电池室;

――使用、存储强氧化剂(包括氧化性气体、液体和固体)及自燃物质(包括自燃液体、固体)的场所;

――交通运输工具及海上油井平台. 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准. GB 12476.2-2010/IEC 61241-14:2004 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分:选型和安装 GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量 GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 AQ 3009-2007 危险场所电气防爆安全规范 DL/T 664-2008 带电设备红外诊断应用规范 SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 电气装置 electrical installation 相关电气设备的组合,具有为实现特定目的所需的相互协调的特性. 包括发电、输电、配电、蓄电、电测、调节、变流、用电设施和系统、电讯工程设施和系统等. 电气设备 electrical apparatus 系一切利用电能的设备的整体或部分. 包括发电、输电、配电、蓄电、电测、调节、变流、用电设备和电讯工程设备. 爆炸性环境 explosive atmosphere 在大气条件下,气体、蒸气、薄雾或粉尘可燃物质与空气形成混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境. 爆炸性气体环境 explosive gas atmosphere 在大气条件下,气体或蒸气可燃物质与空气的混合物引燃后,能够保持燃烧自行传播的环境. 可燃性粉尘 combustible dust 在空气中能燃烧或无焰燃烧并在大气压和正常温度下能与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮. 爆炸性粉尘环境 explosive dust atmosphere 在大气环境条件下,可燃性粉尘与空气形成的混合物被点燃后,能够保持燃烧自行传播的环境. 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量,足以要求对电气设备的结构、安装和使用,采取专门预防措施的区域. 电气防爆安全检测 safety inspection of electrical installations in hazardous areas 为了确认危险场所中电气装置或电气设备在运行状态下防爆性能的可靠性,由具备国家规定资质的安全生产检测检验机构,对电气装置或电气设备进行不拆卸或局部拆卸并辅以一些措施的检测活动. 检查 inspection 为了获取设备运行状态安全可靠的结论而采取的不拆卸或局部拆卸设备,并辅以一些测试措施而进行的详细检查活动. 最高表面温度 maximum surface temperature 气体最高表面温度指电气设备在允许的最不利条件下运行时,其表面或任一部分可能达到的并有可能引燃周围爆炸性气体环境的最高温度. 粉尘最高表面温度指在规定的无粉尘或有覆盖粉尘条件下试验时,电气设备表面的任何部分所达到的最高温度. 注:该温度是在试验条件下所达到的.由于粉尘的隔热性,该温度随着粉尘厚度的增加而升高. 初始检测 initial inspection 对处于危险场所中的电气装置或电气设备在投入运行前进行的检测活动. 该检测适用于新建、改建和扩建工程(项目)中投入运行前的电气装置或电气设备. 定期检测 periodic inspection 对处于危险场所中的在役电气装置或电气设备按规定的周期进行的例行检测活动. 基本要求 检测分类 电气防爆安全检测作业分为: 初始检测;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)