编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-04

定期检测. 初始检测应具备的条件 初始检测应具备如下条件: 具有电气装置或电气设备安装质量合格结论报告;

具有电气装置或电气设备性能测试、系统自检合格结论报告;

具有相应的技术文件以及工程实施和质量控制记录. 定期检测周期 危险场所电气防爆安全检测周期不超过一年. 检测机构和人员要求 实施危险场所电气防爆安全检测作业的机构应具有国家规定的安全生产检测检验资质. 检测人员应具有防爆电气装置和电气设备使用、维护和检测检验相关知识和经验,熟悉了解防爆电气装置和电气设备构造,经过防爆电气及相关法规、规章、规程和标准等方面的培训,并取得安全生产监督管理部门认可的资格证书. 检测作业程序和要求 危险场所电气防爆安全检测作业程序见图 1. 图1危险场所电气防爆安全检测作业程序 委托方应向检测检验机构提供下列文件资料: 总平面布置图;

危险场所防爆区域划分图;

危险场所爆炸危险物质的名称及其安全数据表(MSDS);

防爆电气装置和电气设备一览表,包括安装地点和位号信息;

前次危险场所电气防爆安全检测报告(适用于定期检测);

防爆电气装置和电气设备的防爆产品合格证(复印件);

有关防爆电气装置和电气设备特殊使用条件的技术说明;

本质安全型电气装置和电气设备的技术文件;

电气装置和电气设备安装质量的相关资料(适用于初始检测);

生产经营单位危险场所电气防爆日常检查、维护和检修人员参加安全生产监督管理部门认可的 机构组织的电气防爆培训,并取得资质证书. 现场调查和有关资料收集,应包含下列内容: 确定委托方提供的危险物质的特性;

危险场所的分类、分级和防爆区域划分等资料是否齐全并与现场情况是否吻合;

查看危险场所电气装置和电气设备设计、选型、施工资料,向有关人员进行调查,检查及了解供电制式、电气装置和电气设备运行状况,查看接地形式和等电位连接状况等. 现场检查和检测作业宜3 人或3 人以上. 带电设备红外诊断检测时应满足以下要求: 被测电气装置和电气设备应为带电设备;

检测对象和环境温度不宜低于5 ℃、相对湿度不宜大于85 %;

户外晴天检测应避开阳关直接照射或反射进入仪器镜头;

室内或夜晚检测应避开灯光的直接照射,宜闭灯检测. 进入危险场所前,检测人员应穿戴好个体防护用品,消除人体静电,并对检测环境进行安全确认,委托方应落实检测人员、电气装置和电气设备的安全防护措施. 进入危险场所,检测人员应遵守委托方的规章制度及以下检测作业安全规定: 检测作业严禁携带火种;

危险场所严禁吸烟;

检测现场严禁随意敲打金属物,以免产生火花而引发事故;

检测人员不得携带非防爆的通讯工具;

机动车辆进入危险场所应加装阻火器;

应使用具有防爆性能的仪器、仪表和测量工具. 现场检测不符合项整改及整改情况确认: 现场检测后,检测检验机构可向委托方出具《现场检测不符合项通知书》.其内容应包括不符合项的具体条款;

对应标准规范的条款;

不符合项的严重程度.《现场检测不符合项通知书》除委托方留存外,检测机构应作为资料存档并由委托方将《现场检测不符合项通知书》报当地安全生产监督管理部门备案,可作为对委托方日常安全监督检查的主要内容;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题