编辑: 戴静菡 2019-07-04

fLk――纤维混凝土的比例极限的标准值;

fR,j――对应于裂缝口扩展宽度CMOD为CMODj或挠度值δ为δj的残余抗弯拉强度(MPa);

fR,jk――对应于裂缝口扩展宽度CMOD为CMODj或挠度值δ为δj的残余抗弯拉强度(MPa)的标准值;

fFtsk――纤维混凝土的正常使用阶段的强度标准值;

fFtuk――纤维混凝土的极限强度标准值.

4 分类、形状与规格、标记 4.1 分类 4.1.1 管片按拼装成环后的隧道线形分为:直线段管片(Z)、曲线段管片(Q)及既能用于直线段又能用于曲线段的通用管片(T)三类.曲线段管片又分为左曲管片(ZQ)、右曲管片(YQ)和竖曲管片(SQ). 4.1.2 按照管片在环内的拼装位置,分别为:标准块(B)、邻接块(L1, L2)、封闭块(F). 4.1.3 按照管片的岩土中的受力等级中分别为:普通环(+)、一般加强环(++)、特别加强环(+++). 4.1.4 按照纤维混凝土管片中纤维的类型分为钢纤维混凝土管片(GX)和非钢纤维混凝土管片(FGX)、复合纤维混凝土管片(FX). 4.1.5 按照纤维混凝土管片中的配筋分为适筋钢筋纤维混凝土管片(I)、减筋纤维混凝土管片(II)和无筋纤维混凝土管片(III). 4.2 形状与规格 4.2.1 形状:根据隧道的断面形状可分为圆形(Y)、椭圆形(TY)、矩形(J)、双圆形(SY)、异形(YY)等多种断面. 4.2.2 规格:常规规格纤维增强混凝土管片参照标准GB/T 22082,其他规格由供需双方协商确定. 4.3 标记 管片以隧道形状、分类代号、受力等级、块数、规格、管片在环内的位置(以图形或代号标明)、纤维混凝土管片类型.其中纤维混凝土管片类型包括管片类型1(按纤维)、管片类型2(按配筋)、受力等级. 标记示例如下: 圆形隧道、通用管片、6块、内径5900mm、宽度为1500mm、厚度为300mm、封闭块、纤维混凝土管片类型(钢纤维混凝土管片、减筋纤维混凝土管片、受力等级为普通级) 标记如下: 或者 YT6-5600*1500*300-F GX-II+ 图1 管片标记

5 原材料 5.1 水泥 宜采用强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其性能应符合GB 175的规定.水泥碱含量(等效Na2O)均不大于0.6%.不同厂商、不同品种和不同等级的水泥不得混用. 5.2 骨料 5.2.1 细骨料宜采用非碱活性中粗砂,细度模数2.3-3.3,含泥量不应大于2%,氯离子含量≤0.06%,人工砂总压碎指标应不小于30%,不应采用海砂,其它质量应符合JGJ 52的规定. 5.2.2 粗骨料宜采用连续级配的非碱活性碎石或卵石,其最大粒径不宜大于31.5mm,同时不大于钢纤维长度的1/2和不大于钢筋骨架最小净间距的3/4,针片状含量不应大于15%,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量≤1.0%,其它质量应符合JGJ 52的规定. 5.3 钢纤维 5.3.1 钢纤维可用于适筋纤维混凝土管片、减筋纤维混凝土管片和无筋纤维混凝管片,纤维长度不大于钢筋骨架最小净间距的2/3. 5.3.2 减筋纤维混凝土管片宜采用端钩形钢纤维,端钩形钢纤维长度为20~60mm,长径比为40-80,钢纤维的抗拉强度不小于1000MPa,掺量不应小于每立方20kg. 5.3.3 无筋纤维混凝土管片宜采用端钩形钢纤维,端钩形钢纤维长度不宜小于50mm,长径比为60-80,钢纤维的抗拉强度不小于1000MPa,掺量不应小于每立方30kg. 5.3.4 钢纤维表面应保持干燥清洁,不得粘有残留物,包括表面氧化物、油脂、污垢及其它影响钢纤维在混凝土中粘结性及和易性的物质. 5.3.5 钢纤维内含有的因加工不良和严重锈蚀造成的粘连片、铁屑、杂质的钢纤维总重量.对于适筋纤维混凝土管片不应超过钢纤维重量1%;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题