编辑: QQ215851406 2019-08-01
广东省标准 GD DBJ **-**-2010 既有建筑节能改造技术规程 Technical Specification for the Retrofitting of Buildings in existence (征求意见稿) 2010-**-**发布 2010-**-**实施 广东省建设厅 发布 前言 根据广东省建设厅粤建办科函〔2007〕99号文件的要求,由广东省建筑科学研究院、广州市建筑科学研究院为主编单位,会同全省9个单位共同编制本技术规程.

在本规程编制中,编制组结合现行国家标准《既有公共建筑节能节能改造技术规程》(GB 50411-2007)与《既有居住建筑节能改造技术规程》,参考《〈夏热冬暖地区居住建筑节能设计规范〉广东省实施细则》(DBJ 15-50-2006)和《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》(DBJ 15-51-2007),根据本地区的气候特点,制定相关的详细规定,明确既有民用建筑节能改造的具体内容,明确了广东地区既有民用建筑节能改造判定的原则、设计原则、技术措施、效果评估与验收等方面的相关规定. 本规程中的黑体字为强制性条文,必须严格执行. 本规程由广东省建设厅负责管理和对强制性条文的解释,广东省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释. 本规程在实施的过程中,请各个单位注意总结经验,随时将有关意见和建议反馈给广东省建筑科学研究院(广州市先烈东路121号,邮政编码510500),以供今后修订时参考. 主编单位:广东省建筑科学研究院 广州市建筑科学研究院 参编单位:广东省建设工程质量安全监督与检测总站 广州市建筑集团有限公司 深圳金粤幕墙工程 广州市建设工程质量安全监督站 广东省建筑设计研究院 广州市墙体材料革新与建筑节能办公室 广东省工业设备安装公司 中天建设集团 华南理工大学建筑学院 主要起草人: 杨仕超 马扬 任俊 袁庆华 高俊岳 王春 袁建强 廖坚卫 杨树荣 李琦 李扬 孟庆林 麦粤帮 目录前言

1 1 总则42术语63基本规定

7 3.1 一般规定

7 3.2 判定原则与方法

8 4 建筑围护结构节能改造

12 4.1 一般规定

12 4.2 墙体

13 4.3 门窗

14 4.4 幕墙

15 4.5 屋面

16 5 通风空调系统

18 5.1 一般规定

18 5.2 冷热源系统

19 5.3 输配系统

20 5.4 末端系统

21 6 配电及照明系统改造

22 6.1 一般规定

22 6.2 配电与照明系统

23 7 监测与控制系统改造

24 7.1 一般规定

24 7.2 通风空调系统的监测与控制

24 7.3 供配电与照明系统的监测与控制

25 8 可再生能源利用

26 8.1 一般规定

26 8.2 地表水源源热泵系统(条文全部修改)

26 8.3太阳能利用

26 9 评估与验收

28 9.1 一般规定

28 9.2 围护结构改造效果评估

28 9.3 设备与系统改造效果评估

29 9.4 综合评估

29 附录A 冷热源设备性能参数选择

31 总则为推进广东省既有建筑节能改造工作的开展,改善既有民用建筑的室内热环境,提高建筑用能系统的能源利用效率,制定本规程. 本规程适用于各类既有民用建筑的节能改造.节能改造的目标是降低通风、空调及照明方面的能源消耗,不包括电梯、电器设备、炊事等方面的能源消耗. 民用建筑节能改造应在保证室内热舒适环境的基础上提高建筑用能的利用效率,降低能源消耗. 民用建筑节能改造的设计、施工、评估及验收,除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 术语节能诊断 energy efficiency diagnose 通过现场调查、检测以及对能源消费账单和设备历史运行记录统计分析等手段,找到建筑物能源浪费的环节,为建筑物的节能改造提供依据. 能源消费账单 energy expenditure bill 能源消费账单为建筑物使用者用于能源消费结算的凭证或依据. 能源利用效率 energy using efficiency 能源在形式转换过程中终端能源形式蕴含的能量与始端能源形式蕴含能量的比值. 透明围护结构 建筑物及房间各面上的透明窗户、天窗、阳台门、玻璃隔断等围护物. 非透明围护结构 建筑物及房间各面上的不透明墙、屋面、地板、顶棚等围护物. 基准能耗 baseline energy cost 节能改造前,典型运行期内设备或系统的能耗. 基准能耗的调整量 adjustment for baseline energy cost ? 当测量基准能耗和当前能耗时,因两者的外部条件不同而造成的调整量.外部条件包括:室外气象参数的变化,人员、灯光、发热设备的变化,空调设备运行时间的变化. 输送能效比(ER)Ratio of axial power to transferied heat quanity 空调冷热水循环水泵在设计工况点的轴功率,与所输送的显热交换量的比值.无因次. 名义工况制冷性能系数(COP)Refrigerating coefficient of performance 在名义工况下,制冷压缩机的制冷量与压缩机所消耗的功率之比. 名义工况设备能效比(EER)Energy efficiency ratio 在名义工况下,空调采暖设备的制冷量与该设备所消耗的功率之比. 静态回收期 指投资项目收回原始总投资所需要的时间,即以投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间. 基本规定 一般规定 民用建筑节能改造前应对建筑物围护结构热工性能、通风空调系统、配电与照明系统、监测与控制系统进行节能诊断及建筑查勘,查勘时应具备下列资料:

1 工程竣工资料;

2 历年房屋修缮及设备改造记录;

3 公共建筑相关设备技术参数和近1~2年的运行记录;

4 建筑室内温湿度状况;

5 建筑近1~2年的燃气、油、电、水、蒸汽等能源消费账单;

6 其他相关资料. 民用建筑节能改造前应制定详细的节能诊断方案,节能诊断后应编写节能诊断报告.节能诊断报告的内容应包括:工程概况、检测结果、节能诊断与节能分析、改造方案建议等内容.民用建筑节能诊断分为单项诊断和综合诊断.对于综合诊断项目,应在完成各单项节能诊断报告的基础上再编写综合项目节能诊断报告. 民用建筑节能改造应在外围护结构热工性能、通风空调系统、供配电与照明系统、监测与控制系统各单项诊断基础上进行综合诊断.综合诊断应包括下列内容:

1 建筑的年能耗量及其变化规律;

2 能耗构成及各分项所占比例;

3 针对建筑的能源利用情况,分析存在的问题和关键因素,提出节能改造方案;

4 进行节能改造的技术经济分析;

5 编制节能诊断总报告. 民用建筑节能诊断项目的检测方法应符合《公共建筑节能检验标准》JGJ

177、《居住建筑节能检验标准》JGJ132等相关规范中的有关规定.承担民用建筑节能诊断及效果评估的检测、评估机构应具备相应资质. 居住建筑经围护结构节能改造后,按照广东省标准《广东省实施细则》DBJ 15-50要求进行建筑能耗模拟,能耗降低20%以上,且静态投资回收期小于等于6年时,宜对围护结构进行节能改造. 公共建筑经围护结构节能改造后,按照广东省标准《广东省实施细则》DBJ 15-51要求进行建筑能耗模拟,能耗降低10%以上,且静态投资回收期小于等于8年时,宜对围护结构进行节能改造. 公共建筑的通风空调系统经节能改造后,系统的能耗降低20%以上且静态投资回收期小于等于5年时,或者仅投资回收期小于等于3年时,应进行通风空调系统节能改造. 公共建筑未采用节能灯具或采用的灯具效率及光源等不符合国家现行有关标准的规定,经节能改造后,改造静态投资回收期小于等于3年或照明能耗降低20%以上时,宜进行照明系统节能改造. 通过改善公共建筑外围护结构的热工性能,提高通风空调系统、照明系统的效率,在保证相同的室内热环境参数前提下,与未采取节能改造措施前相比,采暖通风空调系统、照明系统的全年能耗降低30%以上,且静态投资回报期小于或等于6年时,应进行节能改造. 按改造方案进行设计的施工图应按相关标准的规定及地方建设主管部门要求,进行建筑工程施工图设计审查、备案. 判定原则与方法 居住建........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题