编辑: 旋风 | 话题热度:275 2020-01-16 |
关键词: 锅炉,停炉,步骤,冷却,后的,停炉后,的冷却,锅炉停炉后 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉停炉后的冷却步骤
停炉后的冷却 对于锅炉停运后的冷却方面,主要是要控制好温降速度。在实际操作中是根据规程,按以下操作: 1)锅炉熄火后将给水流量降低至100T/H,控制汽水分离器前的介质和金属降温速度不得高于2℃/min,金属温度偏差不得高于50℃。随着受热面金属温度的降低,逐渐提升给水流量,直至给水流量达到400 T/H。 2)保持高旁、低旁开度在在10~20%,对锅炉主蒸汽及再热蒸汽进行降压,降压速率≯0.3MPa/min。 3)主蒸汽压力降至0.2MPa以下,关闭高、低压旁路阀,开启锅炉汽水分离器后各空气门。 4)当汽水分离器金属温度达到180℃,启动单台引、送风机对炉膛进行通风冷却(控制开度在30%左右、炉膛负压-100Pa)。 5)当汽水分离器入口温度接近给水温度,停止电动给水泵运行,在停止电动给水泵运行前对高压加热器查漏。 6)当锅炉排烟温度降至50℃,停止送、引风机和空预器运行。 锅炉不同停炉的正确操作步骤 锅炉停炉时间的长短又分为长期停炉和暂时停炉两种。暂时停炉是锅炉短时间减少负荷或用汽单位和设备短时间暂停用汽,当负荷加或用户恢复用汽时,停用锅炉能以最快的速度恢复正常运行,提供蒸汽。用热周期结束或因检修需要,锅炉停用几个月基至几年,称为长期停炉。 对于全自动锅炉来说,正常停炉操作极其简单。当负荷减小,蒸汽压力上升至设定上限值时,既能自动切断燃料的供应,停止燃烧,程序转到后吹扫期。当后吹扫期接近完成时,风门会到低火位置,鼓风机停止运转,程序控制器断电停止转动。直至蒸汽压力下降至下限设定值时,在开始下一个工作循环。有的锅炉水冷度小,不设后吹扫期停止燃烧,为一个工作循环的结束。其目的是减少热损失和避免吹扫带人炉膛的冷风引起耐火材料等的损失。以上停炉是在变工况时锅炉在自动控制下的运行。这也可称为暂时停炉的运行情况。 如果需要长期停炉,其操作步骤如下: (1)逐渐降低锅炉负荷,直到低火状态。 (2)手动关闭燃料供应阀,停止燃烧,程序进入后吹扫,直至后吹扫结束,程序停止如烧重油,在停止燃烧前应进入扫线阶段,用蒸汽或轻油管吹扫干净;停用时间长一般用蒸汽吹扫。 (3)停止送气,关闭蒸汽阀。有过热气的锅炉,应开启过热器出口集箱疏水阀30~50min,以冷去过热器,同时关闭连续排污阀。但不可使用锅炉快速冷去。 (4)气压下降不能太快,在降到大气压之前,应对锅炉加以监视。 |
旋风
2020-01-16
|
|
提前停炉,放净锅炉内的不,打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰门等一切门孔装置, 使锅炉内部得到充分冷却,并通风换气; 3. 采取可靠措施隔断受检锅炉与势力系统... 当使用单位若提高锅炉使用压力(但不得超过额定工作压力)时,应以提高后的工作压力 ... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2024-04-13
|
|
与锅炉出口蒸汽、热水的温度和压力有关,计算方法: 第一步:确定锅炉出口蒸汽和热水的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克蒸汽、热水的热焓;... ---摘自《一、总说明-3-》
|
阿拉蕾
2023-12-24
|
|
3 燃油(气)锅炉停炉后吹扫要求 1 9 203 3 4 2 4 锅炉紧急停炉的条件 1 9 204 3 4 2 5 锅炉紧急停炉操作步骤 1 9 3 4 3 锅炉停炉保养 4 9 205 3 4 3 1 锅炉停炉保养的目 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2023-09-05
|
|
锅炉压火停运后,应密闭各炉门、烟风挡板,防止急剧冷却。 )关闭各疏水阀,用高温过热器出口集箱疏水阀来冷却过热器,防止锅炉超压。 )压火后经常观察床料温度上升情况... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2023-05-17
|
|
锅炉车不能超过规定的温度和压力。泄压冷却后拆卸管线 加强安全操作规程培训 穿戴好劳保用品,防止烫伤和压力伤人 岗位级 注采站 岗位员工 2 油井油管试压 流程切换错误;泵... ---摘自《ICS 75.020》
|
865397499
2023-01-26
|
|
进燃气锅炉,无需冷却,因此无酚氰废水产生。生活污水经化粪池处理后进园区 下水管网。根据园区规划,园炉(夹套)降温至50℃左右,冷却后 的活化料由密闭管道气力输送至... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2022-10-08
|
|
如果锅炉及系统 有泄漏或者发生爆管的,应当修复后再清洗;如果存在堵塞等缺陷的,应当采取有效措施预先处理。 5.4.5 采用停炉清洗的, 排出介质后应打开循环系统流速较低部... ---摘自《(Material Safety Data Sheet》
|
gracecats
2022-06-19
|
|
系统设计中可以不设置喷射器的冷却风或冷却水, 简化了系统流程,降低了系统总投资并降低了运行 成本。 还原剂喷入点不在锅炉上,而在输煤管道处,杜绝 了炉膛喷射还原剂喷... ---摘自《厦门三维丝环保股份有限公司》
|
QQ215851406
2022-02-28
|
|
各部分受热面应得到可靠的冷却,防止汽化及过冷沸腾。 6.3.1.3 常压锅炉的各部分在运行时应能按设计预定方向自由膨胀。 6.3.1 4 常压锅炉结构应便于安装、检修和清洗内部... ---摘自《附3》
|
思念那么浓
2021-11-10
|
|
循环水泵轴承的冷却水和水力除渣冲灰用水应当尽可能循环利用。 (10)锅炉房应符合国家卫生、环保、防火及安全运行有关规定,有足够的灯光和良好的通风,要有必要的防冻措施... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2021-07-22
|
|
改变锅炉热力循环系统或改变燃烧方式。 发生不明原因的蒸汽质量恶化或汽轮机通流部分... 在经冷却后的管线中应设立温控保护阀,一旦温度超过仪表保护值该阀门自动关闭,以保... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-04-02
|
|
1、停炉之前,将燃烧控制由自动控制改为手动控制。 2、对于用重油或渣油作为燃料的锅炉,停炉之前应改烧轻油,以利于下次点火。 3、手动停止锅炉的正常燃烧,并将控制开关... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2020-12-13
|
|
采用滑参数停炉有以下优点 1)可以充分利用锅炉的部分余热多发电,节约能源。 2)可利用温度逐渐降低的蒸汽使汽轮机部件得到比较均匀和较快的冷却。 对于待检修的汽轮机,... ---摘自《值班员岗位试题》
|
紫甘兰
2020-08-24
|
|
按照暂时停炉的步骤停炉后,待炉水逐渐冷却到70℃以下时,才可把炉水放出。这时须先将安全阀抬起,让锅筒内部与大气相通,如须缩短冷却时间,亦可通过给水管道放入冷水,... ---摘自《概述:》
|
lonven
2020-05-05
|
|
燃油(气)锅炉程序控制步骤 1 9 152 3 3 3 3 燃油(气)锅炉燃烧自动控制的种类 1 9 153 3 3 3 4 燃油(气)锅炉位式燃烧调节的原理 1 9 154 3 3 3 5 燃油(气)锅炉比例燃烧调节... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
黑豆奇酷
2020-01-16
|
|
检修后的验收 2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加... 2.2.2.3 转动机械以及与之有关的润滑油系统、冷却系统、液压油系统、控制系统 及各仪... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2019-09-27
|