编辑: 丑伊 2019-07-04

1、3#、27#、28#楼设计女儿墙防护高度1350(1250),设计屋面构造层160,建筑找坡6.3*2%=126,实际防护高度小于1100.不符合GB50352-2005第6.6.3.2条规定.

2、3#、4#、27#、28#、29#、30#、31#、32#楼入户门HM1021,交代为甲级防火门,同时应为保温安全防卫门,应符合DGJ32/J26-2006第4.8.2条规定;

单元门应为电子对讲安全防卫门,保温性能和同向的外门窗,应符合应符合DGJ32/J26-2006第4.8.1条规定.

3、3#楼地下室与汽车库相连通,通向住宅无障碍电梯的通道,应为无障碍通道,应符合GB50763-2012第7.3.3条规定.

4、4#楼设计中间户型,无前室的卫生间直接开门对向餐厅,不符合DGJ32/J26-2006第4.4.3条规定.

5、4#、29#、30#、31#楼地下非机动车库局部通道净宽小于1200,设计不符合DGJ32/J26-2006第4.14.5条规定.

6、29#、30#、31#楼通向住宅卧室的走道轴线宽度1300,设计不符合DGJ32/J26-2006第4.11.12条规定.

(三)设计深度及其它:

1、3#、4#、27#、28#、29#、30#、31#、32#应满足40%的成品房建设的规定.

2、3#、4#、27#、28#、29#、30#、31#、32#楼厨房屋顶排烟道距离上人屋面,排烟口应高出2.0米.

3、3#、4#、27#、28#、29#、30#、31#、32#楼地下室通向一层的门,应具有门禁功能;

一层平面通向地下室的门与踏步间应设置小平台.

4、3#、4#、27#、28#、32#楼一层平面楼梯间的开窗穿过平台,实际未能将地下室与上部分隔,仅设置乙级防火门,不设置封堵,不正确.

5、27#、28#楼中间户型的书房,应计算采光系数,应满足GB50033-2013的规定要求.

6、29#-32#楼应交代设置的电梯为无障碍电梯,应有相应的配置. 设计人 张华、杜长青、谈冲 专业负责人 杜长青、鞠培泉 审核人 鞠培泉 注册师 执业印章号 3201700-003 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

20 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.2.10 (结构)专业审查意见 3#

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、乙类桩基,应按JGJ94-2008中3.3.3-5条明确进入持力层深度.

2、与土壤接触处蒸压砖强度等级不满足GB50003-2011中4.3.5条.

3、砼构件在使用期内的维护应按GB50010-2010中3.5.8条注明.

(三)其它:

1、图中基础承台置于何土层应明确,便于验槽.

2、砌体砂浆强度的确定方法要明确.GB50003-2011中3.1.3条.

3、核算车道的抗浮,明确与主楼连接的构造措施.

4、部分构件计算使用的规范过期. 4#

3、部分构件计算使用的规范过期. 27#

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、乙类桩基,应按JGJ94-2008中3.3.3-5条明确进入持力层深度.

2、与土壤接触处蒸压砖强度等级不满足GB50003-2011中4.3.5条.

3、砼构件在使用期内的维护应按GB50010-2010中3.5.8条注明.

(三)其它:

1、图中基础承台置于何土层应明确,便于验槽. 设计人 孟海、梁秋菊、刘洋 专业负责人 张翔 审核人 张翔 注册师 执业印章号 3201700-S003 违反强制性条文数