编辑: 丑伊 2019-07-04

0 违反强制性标准数

24 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.2.10 (结构)专业审查意见

2、砌体砂浆强度的确定方法要明确.GB50003-2011中3.1.3条.

3、核算车道的抗浮,部分构件计算使用的规范过期.

4、部分大小跨相连的小跨板负筋偏不安全. 28#

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、乙类桩基,应按JGJ94-2008中3.3.3-5条明确进入持力层深度.

2、与土壤接触处蒸压砖强度等级不满足GB50003-2011中4.3.5条.

3、砼构件在使用期内的维护应按GB50010-2010中3.5.8条注明.

(三)其它:

1、图中基础承台置于何土层应明确,便于验槽.

2、砌体砂浆强度的确定方法要明确.GB50003-2011中3.1.3条.

3、核算车道的抗浮,部分构件计算使用的规范过期.

4、部分大小跨相连的小跨板负筋偏不安全. 29-31#

3、部分构件计算使用的规范过期. 32#

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、乙类桩基,应按JGJ94-2008中3.3.3-5条明确进入持力层深度.

2、与土壤接触处蒸压砖强度等级不满足GB50003-2011中4.3.5条. 设计人 孟海、梁秋菊、刘洋 专业负责人 张翔 审核人 张翔 注册师 执业印章号 3201700-S003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3、部分构件计算使用的规范过期. 设计人 孟海、梁秋菊、刘洋 专业负责人 张翔 审核人 张翔 注册师 执业印章号 3201700-S003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

24 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.2.10 (抗震)专业审查意见 3#

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、部分连梁其配筋锚固未按JGJ3-2010中7.2.27-1条要求.

2、平面凹槽深度过大不满足JGJ3-2010中3.4.3条.

3、部分端柱受集中力,其构造应满足GB50011-2010中6.4.5-2条和6.3.9条.

(三)其它:

1、构柱应在图中表达出.以防施工出错.

2、部分飘窗的抗扭应计算.建议后部梁适当加强. 4#

2、部分飘窗的抗扭应计算.建议后部梁适当加强. 27#

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、部分连梁其配筋锚固未按JGJ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题