编辑: ok2015 | 2019-07-04 |
②凝结水管道:同蒸汽管道一块铺设,长1100m;
③循环水管道:巨能热电 -安顺街-供热首站,长1400m. ④高温供热管网:供热首站-尚家庄-生产路(兴尚路西侧)-怡和苑-特钢路-洛前街,长10000m(不含分支管线). 换热站 位于寿光市古城街道安顺街与羊益铁路东北角,总占地面积16974m2,总建筑面积6797m2;
主要建筑物包括3F集控中心2321m2,1F换热首站1365m2,1F备用换热站1750m2,1F工具房1361m2. 辅助工程 供热调度指挥中心 位于换热站内的办公楼. 变配电室 位于换热站内. 泵房 位于换热站内. 仪表室 位于换热站内. 值班室 位于换热站内的办公楼. 公用工程 供水 用水量为271550m3/a,采用市政自来水. 供电 用电量为393.20万KWh/a,由市政供电系统提供. 环保工程 施工期 废气 施工扬尘及交通扬尘:通过全封闭施工、施工场地周围彩钢板围挡、运输车辆遮盖篷布及作业面适当喷水抑尘等防治措施;
焊接烟尘:施工焊接尽量采用自动焊接,在焊接处安装吸尘屏光罩或使用屏风板,焊工必须使用有电焊防护玻璃的防护面罩,应穿戴胶鞋和皮手套等保护用品等. 废水 生活污水:依托市政污水管网(施工时不设施工营地);
施工废水:沉淀池、隔油池处理后用于洒水降尘. 噪声 选用低噪声设备,施工周边彩钢板围挡;
控制运输车辆鸣笛. 固废 生活垃圾:由环卫部门统一处置;
土石方:送环保部门指定的土石方堆放场所;
建筑垃圾:尽量综合利用,不能利用的送政府指定的建筑垃圾堆存点处置;
废焊渣:管道施工焊接时产生的废弃焊条 焊渣,直接放入容器中,施工结束后集中回收后作外售处置. 生态 临时占地地貌恢复、植被恢复绿化等. 运营期 废水 生活污水:经化粪池处理后排入市政污水管网;
渗漏及试压废水:清净下水,排入雨水管道. 噪声 采用低噪声水泵、加装柔性接头、配置消音器、采用双层塑钢隔音门窗等措施等措施,加强设备的日常维护管理. 固废 生活垃圾:交由环卫部门处理;
废离子交换树脂委托资质单位处理.
二、供热范围 拟建工程实施后主要负责向整个寿光市古城街道的居民进行冬季采暖供热,总供热面积为300万m2,工程的主热源为寿光市巨能热电有限公司.拟建项目供热服务面积一览表见表4: 表4 拟建项目供热服务面积一览表 单位:万m2 序 名称 供热面积
1 前疃社区
2 2 跃龙社区
2 3 汇贤居
2 4 常治花园
5 5 十里花园
5 6 汇庵居
3 7 古城镇区
5 8 北洛镇区
10 9 怡和苑
18 10 怡锦苑
38 11 怡馨苑
25 12 弥清苑
38 13 弥香苑
23 14 怡尚苑
16 15 弥景苑
33 16 怡泽苑
26 17 古城街道工厂
49 合计
300
三、主要设备 拟建项目主要生产设备如表5所示: 表5 拟建项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注
1 溴化锂热泵机组 Q=14.5MW 台12高温离心热泵机组 Q=7.6MW 台13汽水换热器 换热量Q=20MW 台14一次网循环泵 G=1200m?/h,H=80m 套2一用一备
5 热源水加压泵 G=2500m?/h,H=28m 套16冷凝水泵 G=50m?/h,H=28m 套17全自动软化水设备
35 m?/h 套18软化水箱 V=30m? 台19凝结水水箱 V=50m? 台110 补水定压系统 套111 凝结水换热器 套112 反冲洗过滤设备 处理水量2500m?/h 套113 配电控制系统 套2合计
15 /
四、施工方案
(一)建设期限 项目建设期36个月,计划于2018年9月开工建设,预计2021年8月工程全部竣工.