编辑: ok2015 2019-07-04

(二)施工设备 拟建项目施工设备明细见下表: 表6 项目施工设备一览表 序号 设备名称 设备数量/台 备注

1 翻斗机

10 2 铲土机

8 3 钻土机

5 4 平土机

6 5 卡车

10 运土

6 泥水平衡顶管机 顶管

7 电焊机

20 管道焊接

8 夯土机

10 路面夯实

9 吊车

4 吊装

10 泥水分离机

3 泥水分离 拟建设备施工主要材料用量见下表: 表7 项目施工材料一览表 序号 项目 明细 单位 数量 一 高温水管道(不含分支管线) 工作钢管 外套聚乙烯保护管 单位 管网长度

1 D720*8 D850*12 m

1000 2 D630*8 D7 0*11.5 m

3000 3 D529*8 D630*9.8 m

2000 4 D426*7 D560*8.8 m

1500 5 D325*7 D450*7 m

2500 合计

21532 二 蒸汽管道

1 蒸汽管道 DN300 m

1100 三 凝结水管道

1 凝结水管道 DN125 m

1100 四 循环水管道

1 循环水管道 DN800 m

1400 五 其他材料

1 焊条 / t

1 2 焊丝 / t

3

(三)供热管网方案

1、热网布置原则 根据寿光市规划部门的热力规划,结合现状热力管网的敷设路由情况,初步确定热力管网的路由及热力管网布置主要原则: (1)满足城市建设的热负荷需要,尽量靠近热负荷集中的区域布置,以减少无效管道的长度. (2)应按规划路由进行敷设,尽量避免与其他市政管线的重叠交叉. (3)尽量使管段始末两端距离最短,以节省投资和减少热损耗. (4)热网布置力求短直,平行于道路,在慢车道下敷设. (5)为避免管网对城区景观的影响,并减少热损耗,管道敷设应采用直埋敷设方式. (6)管道穿越城市主干道时,拟部分采用直埋方式敷设;

穿越非通航的城市河流拟采用架空方式敷设;

穿越铁路等时,拟采用架空方式敷设. (7)适当考虑沿途热用户的发展,管道应预留三通,以方便连接.

2、热网走向及敷设方式 (1)管网走向 根据建设单位提供的换热站位置,确定管网走向如下: ①蒸汽管道:巨能热电-安顺街-供热首站,长1100m;

②凝结水管道:同蒸汽管道一块铺设,长1100m;

③循环水管道:巨能热电- -安顺街-供热首站,长1400m. ④高温供热管网:供热首站-尚家庄-生产路(兴尚路西侧)-怡和苑-特钢路-洛前街,长10000m(不含分支管线). 其中项目循环水管道穿越张僧河及益羊铁路,各穿越1次,过张僧河25m,过益羊铁路顶管50m.管道的走向及管网分布见附图1. (2)敷设方式 除特殊地段外,热水管网均采用直埋敷设,管材为钢管,外套为聚乙烯保护管,供、回水管道采用无补偿的方式敷设.

3、特殊地段处理 特殊地段多指高速公路、铁路、主要交通路段等不可阻断交通的、交通流量密集的、影响较大的重要交通场所.另外还包括河流等水域. 直埋敷设的热水管网穿跨越特殊地段时处理如下: ①对于主要交通路段的路口处,采用顶管方式敷设.拟建项目穿越主要交通路段5次. ②过铁路处,采用顶管方式穿越,拟建项目穿越益羊铁路. ③过不通航的河流时,采用河面桁架架空方式穿越,本次施工穿张僧河.

(四)换热站设计 换热站位于寿光市古城街道安顺街与羊益铁路东北角,总占地面积16974m2,总建筑面积6797m2;

主要建筑物包括3F集控中心2321m2,1F换热首站1365m2,1F备用换热站1750m2,1F工具房1361m2. 站内设有10KV变配电室、低压配电室、泵房、仪表室,并按远期负荷要求一次性设计建筑.二级耐火等级,建筑物设计使用年限为50年. 换热站平面布置图见附图2.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题