编辑: lqwzrs | 2019-07-05 |
支持入侵和越界、移动侦测;
支持透雾、强光抑制、电子防抖 功能 支持手动、全景、多场景巡航跟踪;
支持入侵和越界、移动侦测;
支持透雾、强光抑制、电子防抖 预置位 ≥300个 预置位 300个 防护等级 支持IP66,TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波,带雨刷 防护等级 支持IP66,TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波,带雨刷 三码流输出 支持三码流同时输出 三码流输出 支持三码流同时输出 工作电压 DC 12V 工作电压 DC 12V 功耗 ≤50W 功耗 50W
4 监控硬盘 硬盘级别 监控级 硬盘级别 监控级 无偏离 无 尺寸 3.5英寸 尺寸 3.5英寸 容量 ≥2TB 容量 2TB 接口 SATA3接口 接口 SATA3接口
5 防雷器 类型 二合一防雷器 类型 二合一防雷器 无偏离 无 工作电压 电源12V;
网络5V 工作电压 电源12V;
网络5V 电压保护水平 电源≤36V;
网络≤20V 电压保护水平 电源36V;
网络20V 最大放电电流 ≥10KA 最大放电电流 10KA 响应时间 电源≤25ns;
网络≤1ns 响应时间 电源25ns;
网络1ns
6 线缆敷设 施工类型 根据各监测站实际情况,采用线缆沟开挖直埋或者架空敷设按1公里考虑 施工类型 根据各监测站实际情况,采用线缆沟开挖直埋或者架空敷设按1公里考虑 无偏离 无7辅助材料 材料类型
1、≥4芯单模光纤;
超五类双绞线;
材料类型
1、4芯单模光纤;
超五类双绞线;
无偏离 无
2、电源线、设备箱、电表、光纤收发器等;
2、电源线、设备箱、电表、光纤收发器等;
3、立杆材料镀锌钢管,高度≥6000mm
3、立杆材料镀锌钢管,高度6000mm
8 通信电路 电路租用 FTTH接入,传输带宽≥100M;
电路租用 FTTH接入,传输带宽100M;
正偏离 提供3年电路租费,优于招标要求 含初装费及2年电路租费(正偏离为大于2年的整数年,1年为单位) 含初装费及3年电路租费
9 集成安装 设备安装及调试,监控系统联调,立杆土建施工等 设备安装及调试,监控系统联调,立杆土建施工等 无偏离 无10 断面测量及水位标定 要求
1、对水尺断面进行测量
2、对水尺零点进行高程测量,采用国家四级水准,并布设基本水准点. 响应要求
1、对水尺断面进行测量
2、对水尺零点进行高程测量,采用国家四级水准,并布设基本水准点. 无偏离 无表3-2 4G网络视频监测站典型配置
1 水位尺及安装 要求
1、水尺典型设计 (1)材料镀锌钢管,高度≥3000mm,直径≥325mm,厚度≥2mm;
(2)水位尺标识采用蚀刻出槽,电泳烤漆制作
2、水尺地面高度不超过1.2m,水尺数量为1根. 响应要求
1、水尺典型设计 (1)材料镀锌钢管,高度3000mm,直径325mm,厚度2mm;
(2)水位尺标识采用蚀刻出槽,电泳烤漆制作
2、水尺地面高度1.2m,水尺数量为1根. 无偏离 无2网络视频录像机 视频接入能力 ≥4路带宽不小于40Mbps接入能力;
支持H.265高效视频编码码流,支持Smart
265、H.
265、H.264 IP设备混合接入;
支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放 视频接入能力 4路带宽40Mbps接入能力;
支持H.265高效视频编码码流,支持Smart
265、H.
265、H.264 IP设备混合接入;
支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放 无偏离 无 显示输出 至少支持1路HDMI、1路VGA输出,HDMI或VGA接口可输出不同图像,并可分别进行预览、回放、配置等操作 显示输出 支持1路HDMI、1路VGA输出,HDMI或VGA接口可输出不同图像,并可分别进行预览、回放、配置等操作 编码方式 可自适应接入H.