编辑: lqwzrs | 2019-07-05 |
支持宽幅供电 供电电压 DC 12V;
支持宽幅供电
6 防雷器 类型 二合一防雷器 类型 二合一防雷器 无偏离 无 工作电压 电源12V;
网络5V 工作电压 电源12V;
网络5V 电压保护水平 电源≤36V;
网络≤20V 电压保护水平 电源36V;
网络20V 最大放电电流 ≥10KA 最大放电电流 10KA 响应时间 电源≤25ns;
网络≤1ns 响应时间 电源25ns;
网络1ns
7 太阳能板 材料 单晶硅或多晶硅 材料 单晶硅 无偏离 无 封装形式 高透钢化玻璃层压;
封装形式 高透钢化玻璃层压;
绝缘电压 ≥600V;
绝缘电压 600V;
工作电压 ≥34V 工作电压 34V 功率 ≥250W 功率 250W
8 太阳能控制器 系统电压 12VDC 系统电压 12VDC 无偏离 无 最大电流 ≥50A 最大电流 50A
9 胶体蓄电池 规格 12V 200AH(正偏离为大于200AH) 规格 12V 200AH 无偏离 无10 蓄电池箱 规格 12V 400AH;
蓄电池注塑箱,蓄电池防水防护箱 规格 12V 400AH;
蓄电池注塑箱,蓄电池防水防护箱 无偏离 无11 辅助材料 材料类型
1、立杆材料镀锌钢管,高度≥6000mm
2、电源线、太阳能支架、设备箱等 材料类型
1、立杆材料镀锌钢管,高度6000mm
2、电源线、太阳能支架、设备箱等 无偏离 无12 通信费 4G费用 含3年4G流量费(正偏离为大于3年的整数年 ,1年为单位) 4G费用 含4年4G流量费 正偏离 提供4年4G流量费,优于招标要求
13 集成安装 设备安装及调试,监控系统联调,立杆土建施工等 设备安装及调试,监控系统联调,立杆土建施工等 无偏离 无14 断面测量及水位标定 要求
1、对水尺断面进行测量
2、对水尺零点进行高程测量,采用国家四级水准,并布设基本水准点. 响应要求
1、对水尺断面进行测量
2、对水尺零点进行高程测量,采用国家四级水准,并布设基本水准点. 无偏离 无表3-3图像监测站典型配置表
1 水位尺及安装
1、水尺典型设计 (1)材料镀锌钢管,高度≥3000mm,直径≥325mm,厚度≥2mm;
(2)水位尺标识采用蚀刻出槽,电泳烤漆制作
2、水尺地面高度不超过1.2m,水尺数量宜为1根.
1、水尺典型设计 (1)材料镀锌钢管,高度3000mm,直径325mm,厚度2mm;
(2)水位尺标识采用蚀刻出槽,电泳烤漆制作
2、水尺地面高度1.2m,水尺数量为1根. 无偏离 无2雨量计
1、承水口径:Φ200+0.6mm,刃口40~45°;
2、分辨率:0.5mm;
3、测量精度:≤±4%;
4、雨强范围:0~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min);
5、传感器翻斗:采用不锈钢材料;
6、具有连接RTU输出反斗计量的功能;
7、工作环境温度: -10~+50℃;
8、工作环境湿度:≤95%(40℃);
9、设备平均无故障工作时间:MTBF>
16000h;
10、防堵塞:传感器........