编辑: wtshxd | 2019-07-05 |
2 内钢外玻璃纤维增强塑料埋地双层罐(SF)
3 自动计量加油机 5-50L/min
6 双枪双油品自吸泵加油机(汽油加油机为油气回收型)
4 底阀 ―
12 5 防雨型阻火器 DN50
4 组合件,铝合金体及铜网
6 可密封式量油孔 GLY-80型4铝合金
7 带堵盖卸油孔 GLY-80型4铝合金
8 机械呼吸阀 带阻火功能
1 用于汽油通气管口
9 卸油防溢阀 DN80mm
4 10 静电接地报警仪 SA-MF 1套 具备检测接地状态功能
11 液位仪 PD-3+ 1套 具有高液位报警功能
12 磁立致伸缩位探棒 PLS-5A
4 防爆型
13 双层罐测漏报警仪 FY-DLD 1套14 双层管线测漏系统 FY-DLD 1套15 声光报警器 220V,5W 1台16 视频监控系统 液晶显示器,半球摄像机 1套17 干燥器
2 表3 主要消防设备一览表 序号 配备场所 灭火器材 单位 数量
1 储罐区 35Kg推车式干粉灭火器 台12加油岛 8Kg手提式干粉灭火器 台43站房 8Kg手提式干粉灭火器 台44储罐区、加油岛 灭火毯 块5灭火沙 立方米
2 灭火锹 把2灭火桶 个
24、加油站等级划分 本项目为加油站,等级划分依据如下:该加油站设4个埋地储油罐,其中包括2个50m?柴油储罐,2个50m?汽油储罐,总储油量为200m?,根据《汽车加油站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014版),划分加油站等级时,汽油罐容积全额计算,柴油罐容积折半计算,折半后汽、柴油罐总容积为150m3.根据《汽车加油站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014版)的规定,本项目为二级站.
5、平面布置 站内由直埋式地下储油罐区、加油岛、罩棚、站房、辅助用房等组成. 加油作业区布置在站区的南部,加油岛上设6台双枪双油品自吸泵加油机.加油岛内外侧均设置防撞柱共12个.加油岛上部设型钢结构彩钢板罩棚,柱高7米,钢柱支撑,柱下设独立钢筋混凝土基础. 站房布置在站区的北部,由办公室、便利店、电热水炉间、配电间、储藏间及卫生间等组成. 储油罐区布置在站区的北部,罐区由4台内钢外玻璃纤维增强塑料埋地双层罐(SF)组成,其中2台50m3乙醇汽油储罐,2台50m3柴油储罐. 辅助用房在站区西侧,由营业室、值班室、电热水炉间、配电间、储藏间及卫生间等组成. 加油站内道路采用混凝土路面,车辆进出口面向道路设置,站内单车道4米........