编辑: 静看花开花落 2019-07-05
附件: 佛山市排污总量自动控制系统(废水)含水平衡系统建设技术要求与指南 目录引言

3

1、适用范围

3

2、规范性引用文件

3 3 建设目标

3 3.

1依托污染源自动监控系统

3 3.2实现排污总量控制

4 3.3落实企业环境保护主体责任

4 4 系统建设要求

4 4.1 建设内容

4 4.1.1整体结构

4 4.1.2企业端设备

4 4.2 企业端设备安装

4 4.2.1监测站房要求

4 4.2.2新增设备安装位置

5 4.3 数据有效性保证

5 4.3.1总量数据来源

5 4.3.2流量数据监测

5 4.4 总量控制器技术要求

6 4.4.1硬件要求

6 4.4.2功能要求

7 4.4.3显示要求

8 4.5 电动阀门(含电动执行装置)技术要求

9 4.5.1电动球阀技术要求

9 4.5.2阀门的选择

10 4.6 电磁流量计技术要求

10 4.6.1技术标准

10 4.6.2功能要求

10 4.7 数据通信链路

11

5、企业端现场施工要求

11 5.1 新建监测站房(总量控制室)要求

11 5.2 现场设备安装要求

12 6.3涉及需新增水平衡监控管理系统的企业要求

19

6、企业涉及建设水平衡系统的建设指南

20 6.1建设背景

20 6.2系统设计原则

21 6.3设备选型原则

21 6.4水平衡系统中电磁流量计功能要求

22 6.5电磁流量计技术参数

22 6.6水平衡系统流量数据采集传输技术要求

23 引言 为推动对企业环境管理从浓度控制向浓度、总量双控制转变,我市将通过排污总量自动控制系统对企业排污总量进行有效监管.排污总量自动控制系统是以发放的排污许可证数据为基础,利用系统采集的排污流量数据、浓度数据为依据,对污染源排放量和污染物排放浓度进行监控,在排放量到达分配额度时,实施总量控制措施.

1、适用范围 本技术要求适用于佛山市废水排污总量自动控制系统建设,包括建设目标、建设内容、安装位置、监测指标、监测方法、设备要求等.

2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过技术要求的引用而成为本要求的条款. GB8978-1996 污水综合排放标准 GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 15562.1-1995 环境保护图形标志 排放口(源) HJ/T92-2002 水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范 HJ/T354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范 HJ/T355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 HJ/T356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范 HJ/212 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 HJ477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输技术 建设目标 3.1依托污染源自动监控系统 依托现有污染源自动监控系统,建设排污总量自动控制系统.以通过审核的污染源自动监控数据作为主要污染物排放总量的计算依据. 3.2实现排污总量控制 以排污许可证为依据,以排污总量、浓度、水量三方面控制为手段,通过平台计算,企业端支持,可远程控制企业排污阀门,实现对企业环境管理从浓度控制向浓度、总量双控制转变. 3.3落实企业环境保护主体责任 通过建设排污总量自动控制系统,了解企业生产工况,监控企业排污状况,促进环保信息公开,落实企业环保主体责任.

4 系统建设要求 4.1 建设内容 4.1.1整体结构 排污总量自动控制系统由企业端的排污总量自动控制设备、各级环保部门中心端的管理平台和数据传输网络三部分组成. 其中;