7 日照碧桂园德瑞天悦府1#-a、1#-b、2#-a、2#-b、4#-a、4#-b、6#、8#-a、8#-b、10#-a、10#-b、19#地下商业、20#-a地下车库、20#-b地下车库 日照市东港区碧桂园房地产开发有限公司 中天建设集团有限公司 山东众成建设项目管理有限公司 模板支撑不符合规范要求,盘扣式脚手架盘扣只有四孔,禁止使用,现场使用大量短套筒对接.大于40cm的梁底缺少立杆支撑.仓库附近易燃材料、油罐、气罐等混合堆放,消防措施不全;
氧气、乙炔瓶设置距离不足.南侧楼层外脚手架未跟上进度.个别配电箱内一闸多用,私搭乱接.10kv高压线路变压器未搭设外电防护,汽车吊、商混车等作业时与高压线距离过近(小于5m).楼内外脚手架内立面防护未跟上,采光井防护不严密.4#楼西侧塔机超载、司机证未入库,旋转塔身与上转台前面螺栓松动.附着升降脚手架个别调节顶撑未顶撑.10#楼塔机须校验塔身垂直度,达标后方可使用.部分箍筋弯钩平直段长度不足.部分砼存在蜂窝、麻面现象.部分板砼侵入墙体.C45砼及部分C40砼强度增长不符合龄期增长规律.标养箱湿度控制措施不符合要求.部分模板接槎错台,存在漏浆现象.砼试块汇总表登录不及时.混凝土施工记录中型号填写存在错误.监理通知回复单未签署复查意见.
8 荣安广场二期C地块1#A、1#B及地下车库 山东荣安集团有限公司 日照展业建设有限公司 日照日星建设监理有限公司 项目部未按照通知要求开展自查自纠,未建立隐患台账;
总监未到岗履职,未提供技术、安全资料;
1#楼塔机附着未检测,标准节螺栓松动2处,附着框连接螺栓松动1处,附着穿墙螺栓松动4处,塔机司机未及时办理变更手续,力矩限制器超限10%以上;
沿街楼外架顶层未做靠墙防护,模板支撑纵横向拉结不全,楼梯模板支撑立杆未做拉结,电梯井无立面防护,连墙件大量缺失,局部内外架拉结;
临时用电存在一闸多用现象,个别分箱防护棚内未满铺绝缘皮,个别接地体深度不足;
基坑临边防护不足,安全通道基础不牢固,悬挑脚手架个别锚固螺栓松动、缺备母,阳台板处型钢锚固无设计方案;
木料堆放区杂乱,无消防设备,现场个别灭火器失效;
防水保护层材料不阻燃,厕所板房材料不阻燃;
楼梯间部分位置漏浆、鼓模,振捣不密实;
无同条件试块,养护箱温度湿度控制不准确;
预制楼梯预埋件留置不规范;
预制墙板固定片固定不牢.
9 中盛幸福佳园1#-A商业、1#-B住宅、2#住宅、3#住宅、4#地下车库 日照中盛房地产开发有限公司 山东金马建设工程有限公司 日照市建筑设计研究院有限公司 未按通知要求开展自查自纠,无隐患台账;
总监、专监未到岗履职;
现场抽检泡沫板不阻燃;
裸土大量未覆盖,扬尘治理措施不到位;
1#楼悬挑卸料平台未按方案施工,型钢锚固螺栓直径小于方案要求,前段未锚固,个别锚固螺栓已松动拉出;
2#楼未设安全通道,落地料台与脚手架拉结,料台缺少临边防护、荷载牌;
1#楼悬挑脚手架剪刀撑未满设;
基坑、车库、楼梯、塔机基础临边均未设置防护措施;
3#楼塔机和1#楼塔机安全距离不足,3#楼塔机标准节高强螺栓松动1处,变幅小车钢丝绳无防脱装置、已脱出绳槽,起升钢丝绳前段锚固卡头数量不足,后臂塔机控制柜未接地、无断相保护、未固定,1#楼塔机变幅小车销轴开口销用铁丝代替,升降滑轮破损;