编辑: huangshuowei01 | 2019-07-06 |
楼内砌块堆放过于集中,楼下砌块堆放高度过高;
模板支撑采用不合格自制盘扣式支架,梁底缺少立杆,楼梯立杆不垂直;
1#楼脚手架部分垫板偏移,脚手架内侧楼体未设临边防护;
临时办公板房未提供合格证;
钢筋料场未硬化、不平整;
防水材料不透水性指标不满足地下防水工程要求;
砌块观感质量较差,破碎率高,进场复验滞后;
现浇砼养护不及时不到位;
砼标养和同条件试块标识不全,未使用二维码;
后置构造柱未预留插筋,挡水台未一次性浇筑.
10 新城里・龙脉学府南区1#、2#、3#楼及地下车库 日照创想房地产开发有限公司 山东西海建设有限公司 山东华恒工程监理有限公司 未按通知要求开展自查自纠,无隐患台账;
项目经理、总监、专监未在岗履职;
2#楼内部分较大洞口、电梯井无平面防护、立面防护;
悬挑脚手架剪刀撑未满设,2#楼外架遇雨棚处未穿板,落地料台未设悬挑平网;
现场2个随层箱未做保护接地,存在一闸多用现象,1电机使用倒顺开关,个别开关箱未接漏保;
车库工作面物料堆放过多,现场多个机具无防护棚,车库后浇带模板支撑水平杆过早拆除;
现场抽查2电焊工无证上岗;
2#、3#楼东侧安全通道无防护棚;
群塔作业专项施工方案无编制依据,内容不具有指导性;
1#、2#楼塔机司机与使用登记备案司机不符,未办理变更手续;
现场料斗钢丝绳锚固卡头方向设置错误,箍筋吊运未使用专用料斗;
1#、2#楼塔机起升机构减速机漏油,总控制柜内未接地保护,未挂设备备案登记、使用登记牌;
吊装钢丝绳编接长度不足;
临时板房未提供合格证及检验报告,楼梯数量设置不足;
挡水台未一次性浇筑,后置构造柱未预留插筋;
剪力墙及电梯井壁部分位置有漏浆错台现象,二次浇筑前砼施工缝未凿毛;
部分剪力墙钢筋位移较大;
标养箱养护湿度不符合要求;
施工技术资料缺项较多,试验不及时;
抗浮锚杆缺失基本试验.
11 裕升・华庭(二期)11#、12#楼 山东裕升置业有限公司 日照利伟建设集团有限公司 青岛海大工程监理咨询有限公司 未按通知要求开展自查自纠;
11#塔机第四道附着9处螺栓松动,12#塔机第五道附着4处螺栓松动,标准节6处螺栓松动,起升卷扬机防脱绳装置变形,12#升降机逃生门被铁丝锁紧;
部分烟道口未封闭,12#楼悬挑架型钢锚固螺栓螺母设置不足,外架靠墙网设置不全,立网局部开口,电梯井防护不全;
钢筋加工区机具无防护棚;
吊篮个别限位失效,钢丝绳锚固卡头数量不足、锚固方向错误,吊篮超载;
钢筋保护层检测不符合要求,未进行处理;
车库顶板支撑过早拆除;
构造柱梁底部位振捣不密实,过梁支撑拆除过早,部分位置有裂纹.
12 日照航海工程职业学院校区北区1#a、1#b、1#c教学楼 日照航海工程职业学院 日照银华建设工程有限公司 日照鼎衡建设工程咨询有限公司 未按通知要求开展全面自查自纠;
1#、2#楼塔机标准节螺栓松动共14处,2#楼塔机基础螺栓松动1处,1#塔机使用非原厂附着件且螺栓松动,2#塔机力矩限制器被人为破坏(力矩限制器人为短接并用螺栓支撑弓板),塔机司机(赵某平)未办理入库手续;
塔机专项施工方案缺少编制依据,内容不具有指导性;
落地卸料平台未悬挂验收牌、限载牌,基础未硬化,与脚手架拉结,物料堆放超载;