编辑: huangshuowei01 2019-07-06

脚手架个别拉结点拆除后未及时恢复,后浇带处模板支撑未设置扫地杆,立杆自由端超高;

楼梯临边、楼顶处洞口防护不到位;

现场料盘钢丝绳卡头设置不足,个别料盘吊点使用螺纹钢,料盘物料堆放过高,现场砌块堆放过高;

分配电箱应急照明损坏,临时开关箱私接插头;

电焊工特种作业人员证书未及时复审;

现场道路未硬化,裸土覆盖不到位,冲洗设备未启用,扬尘治理与六个百分百要求差距较大;

四层顶板后浇带留置时间不足,已浇筑完毕;

走廊内窗已施工,无变更文件;

未按设计要求进行建筑物沉降观测;

砌体拉结筋未按设计通长设置;

C#女儿墙有大面积露筋现象;

楼梯砼有漏振现象;

现场未见同条件养护试块,标养箱温度超标;

拉结筋未做锚固力检测;

个别构造柱钢筋位移过大,个别填充墙顶部后塞缝过小;

成品砂浆无合格证,回填土未做试验.

13 赛福特欧园中区2#商住楼 日照赛福特房地产开发有限公司 日照鸿程建设有限公司 山东博仲项目管理有限公司 未按通知要求开展自查自纠;

项目经理不在岗;

临时用电存在一闸多用、私搭乱接现象,部分分箱未满铺绝缘垫,个别分箱接地体违章使用螺纹钢;

基坑临边堆放钢筋废料,基坑局部喷涂砂浆脱落;

2#楼电梯井平面、立面防护设置不全,楼层采光井多层未设防护;

2#楼顶层悬挑层平面网、靠墙网设置严重不足,脚手架未跟上施工进度;

2#塔机与3#塔机大臂垂直安全距离不足,2#塔机与脚手架存在受力性接触,2#塔机司机未入库,无群塔作业方案;

2#楼悬挑脚手架型钢锚固长度不足,北侧悬挑脚手架变形,南侧悬挑脚手架型钢锚固点设置在阳台悬挑板处缺少设计验算;

悬挑卸料平台型钢锚固螺栓松动、缺少备母,楼内部分洞口未防护;

楼梯模板支撑立杆不垂直,洞口防护不到位,首层封闭不严,部分机具、配电箱无防护棚、无挡鼠板、积水,大量线缆无防护;

临边后砌墙施工安全防护不足;

现场物料堆放杂乱,个别灭火器失效;

料斗钢丝绳锚固卡头数量不足,吊点使用螺纹钢制作;

楼梯施工缝位置不正确,施工缝夹渣;

北侧厨房与餐厅间地面标高施工与图纸不一致;

砼部分有振捣不密实现象;

标养试块到期未压;

部分型号钢筋试验批次不足........