编辑: xiaoshou | 2019-07-06 |
2017年8月3日,根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,经福安市人民政府批准,成立福安市昌昊电机有限公司 7?5 一般触电事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组由市安监局局长陈国飞任组长,市监察局、安监局、经信局、总工会、公安局、人社局等为成员单位,全面开展事故调查.同时,邀请福安市检察院派员参加. 事故调查组通过现场勘察、询问证人等,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人和责任单位的处理建议,分析了事故暴露出的突出问题和教训,提出了加强和改进工作的措施建议.现将有关情况报告如下:
一、基本情况
(一)涉事单位基本情况 1.昌昊公司,成立于2005年8月16日,位于福安市坂中职业中专大门左侧,法定代表人方永颐,注册资本贰佰万圆整,统一社会信用代码:9135098177754105XG,经营范围有一般经营项目:电机及零配件制造、销售;
金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),主要从事水泵电机外壳的生产经营,共有员工26名,没有专、兼职安全员.因厂房屋顶腐蚀漏水,让周春松进行修缮,周春松和钟剑华到现场察看后于7月3日与昌昊公司约定7月5日进行屋顶修缮作业. 2.国网福建福安市供电有限公司(以下简称供电公司),成立于2004年7月28日,位于福安市中兴西路181号,法定代表人温一黄,注册资本贰仟玖佰贰拾捌万贰仟伍佰伍拾玖圆陆角玖分,统一社会信用代码:91350981764060812W,经营范围为福安市行政辖区内的110KV及以下城乡电网购售电、供用电经营业务;
电网调度与运行管理;
输、变、配电工程设计、施工、安装、试验、运行、检修、维护;
与电力行业相关的产品开发、生产、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).供电公司共有员工681名,配备12名安全管理员,现有运维检修部、营销部等9个部门,12个供电所.
(二)事故现场基本情况 本事故发生在昌昊公司厂房西南侧的屋顶,该厂房坐北朝南,钢结构建筑,建筑面积约1000平方米,单层,层高约7米.该公司厂房大门位于南侧中部,门口西侧为水池,高2米,东西长5.4米,南北宽2.3米,水池南边靠一条木质人字梯,上方靠着一条木质手扶梯,直达厂房屋顶,两条梯子做为修缮屋顶时的上下通道,水池东侧斜放两条长710厘米*宽11厘米*厚4厘米用于修缮屋顶用的镀锌槽钢.厂房南侧屋顶上方1条35KV西北线C相导线跨过,导线距离地面10.2米,与厂房屋顶垂直距离3.2米.厂房门口有一条黄色的临时电源线,从厂内拉至屋顶,插座端在屋顶,插头端在厂内,未接上电源.事故现场(见图1). 图1 事故现场
(三)35KV西北线基本情况 35KV西北线全称110KV城西变电站35KV西北线,1995年8月,由省水利水电勘测设计研究院设计,省水利水电会同省经信委同意批准立项,1996年4月由地区水电局组织相关人员进行验收,线路起于110KV城西变电站,终止于35KV城北变电站,全线15基杆塔,总长5.123公里,导线截面为LGJ-240/30.1998年一1999年左右,因8#-10#杆线路穿越福安市职业技术学校建设征用的土地,原福安市电力总站对8#-10#杆进行迁改线及水泥杆更换成铁塔改造,因档案资料遗失,供电公司无法提供该段线路改造工程的设计、建设、竣工验收和投入使用的具体时间及相关档案资料.本起事故发生于35KV西北线8#-9#杆中部的C相导线下方(见图2). 图2 35KV西北线8#-9#杆架空电力线路