目录第一部分 建筑专业施工图审查技术问答

1

第一节 建筑节能

1

第二节 建筑设计

1

第三节 建筑防火

3 第二部分 结构专业施工图审查技术问答

5

第一节 荷载5

第二节 地基基础及地下结构

5

第三节 结构布置与计算

6

第四节 抗震措施与构造规定

9

第五节 钢结构及幕墙

11

第六节 其他12 第三部分 水暖专业施工图审查技术问答

14 第四部分 电气专业施工图审查技术问答

16 第一部分 建筑专业施工图审查技术问答

第一节 建筑节能 1-

1、 底层带商业网点的居住建筑做节能设计时,商铺与上层居住空间的分隔楼板是否要满足 分隔采暖与非采暖空间的楼板 的传热系数限制要求? 答:应满足.

因为商铺与居住空间采暖要求和采暖时段不同.其分隔楼板应按 分隔采暖与非采暖空间的楼板 对待.建议保温层作于上层居住空间的楼地板结构层上,若做于商铺顶棚,则保温材料应满足A级燃烧性能要求. 1-

2、 执行《居住建筑节能设计标准》时,容易忽略的几个问题. 答:外墙外保温节点构造应符合《居住建筑节能设计标准》中附表B.0.10-1/-2要求. 封闭阳台的热工设计应符合4.2.8条要求,宜绘制阳台外墙外保温节点构造详图,明确保温层的具体位置和做法. 1-

3、居住建筑节能设计何时可进行权衡判断?如何进行? 答:居住建筑外围护结构的节能设计必须满足《节能标准》4.2.2及4.2.3条及4.2.1条的屋面、外墙、地板的传热系数限值的要求.当外窗传热系数、体形系数、窗墙比不满足要求时可进行权衡判断,尚应注意的是外窗中空层的厚度不应小于9mm,设计时也宜使外窗的传系数尽量满足要求.当外窗传热系数、窗墙比不足时应适当加大外墙的保温能力,以实现权衡判断在连续布置、密切相关、互补性好的部位之间进行. 1-

4、居住建筑地下室无论有无采暖是否均应进行保温设计? 答:是,地下室无论有无采暖均应进行保温设计,有多层地下室时,保温层可延续至地下一层,地上有不采暖储藏室时保温层应延伸至室外地面以下500mm. 1-

5、凸窗凸出长度可否大于400mm?大于400mm时可否进行权衡判断? 答:凸窗凸出长度大于400mm不能采取进行权衡判断的方式解决,凸出长度不应大于400mm.

第二节 建筑设计 2-

1、一幢多层商住楼,一层为商业,二层以上为住宅,从室外经楼两侧楼梯到达一层屋面再进入住宅单元楼梯间,此种设计是否应认为可行? 答:根据《住宅建筑规范》GB 50368-2005第4.3.1条规定 每个住宅单元至少应有一个出入口可以通达机动车 ,因此此种设计不可行. 2-

2、什么叫专用疏散楼梯? 答:专用疏散楼梯是指在火灾时才使用的、专门用于人员疏散用的楼梯,非公共使用是其主要特点. 2-

3、担架梯轿厢尺寸应多大? 答:应保证可放置500mm*1900mm的担架,无法直接判定是否可容纳担架梯时应绘

图表示,以保证单架可以进入. 2-

4、住宅电梯侯梯厅最小深度应取多少? 答:供担架出入的侯梯厅最小净深,仍按1.8m使用. 2-

5、12层住宅每个单元只设一部电梯,审查时如何掌握? 答:见GB50096-2011中6.4.

3、6.4.4条说明:对于一栋十二层的住宅,各单元联通的屋面可以视为联系廊. 2-

6、餐饮建筑楼梯踏步最小宽度和最大高度如何掌握? 答:餐饮建筑的楼梯一般可参照商场,旅馆等楼梯要求:宽0.28m,高0.16m.当餐饮建筑规模较小时,如面积不大于300m2,且层数不超过两层,则可按《民用建筑通则》表6.7.10中其他建筑楼梯执行. 2-7.《住宅设计规范》第5.8.1条和6.1.3条中距楼(地)面0.45m以下的窗台,台面或横栏杆,可踏面宽度小于0.22m时,是否计入栏杆高度? 答:《住宅设计规范》实施指南中说明:距楼(地)面0.45m以下的窗台、台面或横栏杆,即使可踏面宽度小于0.22m,也容易造成无意识攀登,因此不计入栏杆净高,本规范的要求要严于《民用建筑通则》. 2-

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)