编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-07 |
2 1.
1概述.2 1.2编制依据.3
2 术语.3
3 预制构件制作生产监理工作要点.5 3.1基本规定.5 3.2生产准备.5 3.3生产制作.6 3.4生产检测.7 3.5运输堆放.7
4 施工阶段监理工作要点.8 4.1基本规定.8 4.2施工准备.9 4.3施工安装.9 4.4检测检验.10
5 监理的安全生产管理工作.11
6 工程验收.12
7 监理文件资料管理.14
1 总则1.1 概述1.1.1 为促进我省建筑工业化发展,建设资源节约型、环境友好型社会,加强对装配整体式混凝土结构工程施工阶段的质量和安全生产管理的监理工作,规范装配整体式混凝土结构工程监理服务行为,提高装配整体式混凝土结构工程监理相关服务水平,特制定本导则. 1.1.2 本导则适用于福建省行政区域内新建、扩建、改建的装配整体式混凝土结构工程监理服务活动. 1.1.3 装配整体式混凝土结构工程监理相关服务活动,除应遵循本导则及现行《建设工程监理规范》GB/T 50319外,还应符合国家、地方现行法律法规和工程建设标准的规定. 1.1.4 实施装配整体式混凝土结构工程监理前,建设单位应委托具有相应资质的监理单位,并以书面形式与监理单位订立建设工程监理合同;
如建设单位委托的监理范围包括驻厂监督预制构件制作过程的,建设单位应另行签订委托合同并支付驻厂监理费用;
当合同无约定驻厂监督预制构件制作过程时,受建设单位委托,项目监理机构有权到预制构件生产厂家抽查预制构件制作过程,有权查阅进场的预制构件的原材料检验报告等资料. 1.1.5 在装配整体式混凝土结构工程施工开始前,应由专业监理工程师组织编制装配整体式混凝土结构工程施工监理实施细则,监理实施细则应明确关键部位、关键工序和旁站监理等要求,具有可操作性. 1.1.6 装配整体式混凝土结构工程监理实施驻厂监督预制构件制作过程时,应遵照本导则第3部分要求开展监理工作. 1.1.7 除梁板类简支受弯预制构件和设计要求进场时应按现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第9.2.2条进行结构性能检验外,对进场时不做结构性能检验的预制构件,应采取下列措施:1)施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程;
2)当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验.项目监理机构应检查结构性能检验报告或实体检验报告. 1.1.8 鼓励监理推行无纸化办公,配合推广建筑信息模型(BIM)技术、通过参数模型整合项目的相关信息,提高工作效率,实现工程监理信息化. 1.2 编制依据 1.2.1 现行国家标准《建设工程监理规范》GB/T50319 1.2.2 现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
50204 1.2.3 现行行业标准《装配式混凝土结构工程技术规程》JGJ1 1.2.4 现行地方标准《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216 1.2.5《福建省住房和城乡建设厅办公室关于印发的通知》(闽建建〔2016〕7号)
2 术语2.1 项目监理机构 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构. 2.2 预制混凝土构件 在工厂或现场预先制作的混凝土构件.简称预制构件. 2.3 装配式混凝土结构 由预制混凝土构件或部件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构.简称装配式结构. 2.4 装配整体式混凝土结构 由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接,并与现场浇筑的混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构.简称装配整体式结构. 2.5 装配整体式混凝土框架结构 全部或部分框架柱、梁、板采用预制构件构建成的装配整体式混凝土结构.简称装配整体式框架结构. 2.6 装配整体式混凝土剪力墙结构 全部或部分剪力墙采用预制墙板构建成的装配整体式混凝土结构.简称装配整体式剪力墙结构. 2.7 混凝土叠合受弯构件 在预制混凝土梁、板安装就位后,在其上部浇筑混凝土而形成的整体受弯构件.简称叠合板、叠合梁. 2.8 预制外挂墙板 安装在主体结构上,起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板.简称外挂墙板. 2.9 预制混凝土夹心保温外墙板 中间夹有保温层的预制混凝土外墙板.简称夹心外墙板. 2.10 混凝土粗糙面 采用特殊的工具或工艺形成混凝土凹凸不平或骨料显露的表面,以实现预制构件与后浇混凝土的牢固结合.简称粗糙面. 2.11 钢筋套筒灌浆连接 通过灌注在金属套筒中水泥基灌浆料的传力作用,将带肋钢筋对接连接,所形成的可靠的钢筋连接方式. 2.12 钢筋浆锚搭接连接 在预制混凝土构件中预留孔道,在孔道中插入需搭接的钢筋,并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式. 2.13 钢筋连接用灌浆套筒 钢筋套筒灌浆连接所用的金属套筒,通常采用铸造工艺或者机械加工工艺制造.简称灌浆套筒. 2.14 套筒灌浆料 一种以水泥为基本材料,配以适当的细骨料,以及少量的混凝土外加剂和其他材料组成的干混料,可填充于钢筋连接用灌浆套筒和带肋钢筋间隙内,形成钢筋套筒灌浆连接接头.