编辑: 麒麟兔爷 2019-07-07

1 预制构件存放场地情况:存放构件的场地平整坚实及排水良好情况;

2 预制构件放置情况:预制柱、梁的堆置层数不宜超过3层,且高度不宜超过2.0m;

预制墙、板的堆置层数不宜超过6层,且高度不宜超过2.0m;

3 运输、装卸过程成品保护情况:运输过程中,宜对预制构件及其上的建筑附件、预埋件等采取施工保护措施,避免出现破损或污染现象;

4 预制构件保护情况:在装卸构件时,对构件边角部及链锁接触处的混凝土宜采用垫衬加以保护.

4 施工阶段监理工作要点 4.1 基本规定 4.1.1 项目监理机构应按《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502等现行国家标准严格审查施工单位编制的施工组织设计、装配整体式混凝土结构工程专项施工方案和相应的计算书,经总监理工程师审核批准后方可实施.装配整体式混凝土结构工程专项施工方案审查要点:

1 专项施工方案审查的内容应包括:①构件安装及节点施工方案,②构件安装的质量管理及安全措施,③预制墙、柱垫片下方混凝土的局部受压承载力验算计算书,④预制构件支撑体系的设计计算书,⑤预制构件安装吊点、吊具的设计计算书;

2 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,其专项施工方案应按规定组织专家论证.

3 对按规定组织专家论证的专项施工方案,施工单位应按照专家组评审意见逐项修改完善,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施.实施施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字. 4.1.2 项目监理机构应检查施工单位管理人员、特种作业人员持证上岗情况和人员到位情况,检查装配整体式混凝土结构工程的钢筋套筒灌浆连接或钢筋浆锚搭接连接施工操作人员专业培训情况. 4.1.3 项目监理机构应参加施工单位组织的预制构件的进场验收.审查进场预制构件的质量证明文件和表面标识,以及构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量、结合面等.进入现场的预制构件,其外观质量、尺寸偏差及结构性能应满足现行《福建省预制装配式混凝土结构工程技术规程》DBJ13-216第16.2要求,预制混凝土构件出厂合格证样表详第16.2中附录A(质量验收记录)附表A.0.4. 4.1.4 装配整体式混凝土结构的后浇混凝土部位在浇筑前,项目监理机构应按照现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204进行隐蔽工程质量验收. 4.1.5 钢筋套筒灌浆连接前,项目监理机构应审查现场模拟构件连接接头的灌注质量以及接头抗拉强度的检验报告,检验合格后方可批准施工单位进行灌浆作业. 4.1.6 在装配整体式混凝土结构施工全过程中,项目监理机构应检查施工单位对防止预制构件及其上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染的保护措施记录,并加强巡视检查. 4.2 施工准备 4.2.1 装配整体式混凝土结构施工前,施工单........