编辑: 丑伊 | 2019-07-08 |
一、
二、游泳馆、培训中心 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2015年 1月16日 江苏省建设厅制 扬州江广工程建设有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的李宁体育园幕墙工程――综合训练馆、配套房
一、
二、游泳馆、培训中心 项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一五年一月十六日 (审查机构公章) (附4页审查意见) 项目概况 项目名称 李宁体育园幕墙工程――综合训练馆、配套房
一、
二、游泳馆、培训中心 建设单位 扬州江广工程建设有限公司 项目地址 广陵区.. 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-12-31 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏扬建集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 培训中心:
一、违反 强条 之处:无
二、违反 强标 之处:无
三、其它:
1、节能计算书中没有引用现行江苏省地方标准《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010的相关内容,《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005年已废止.
2、非透明幕墙与透明幕墙不可加权计算传热系数. 配套房
一、二:
一、违反 强条 之处:无
二、违反 强标 之处:无
三、其它:
1、节能计算书中没有引用现行江苏省地方标准《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010的相关内容,《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005年已废止.
2、本工程为乙类建筑,施工图中节能设计说明应按省标乙类建筑确定规范指标. 游泳馆:
一、违反 强条 之处:无
二、违反 强标 之处:无
三、其它:
1、节能计算书中没有引用现行江苏省地方标准《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010的相关内容,《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005年已废止.
2、非透明幕墙与透明幕墙不可加权计算传热系数. 综合训练馆:
一、违反 强条 之处:无
二、违反 强标 之处:无
三、其它:
1、节能计算书中没有引用现行江苏省地方标准《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010的相关内容,《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005年已废止. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数