编辑: 丑伊 | 2019-07-08 |
8、PO-02中铝板幕墙应进行结构计算;
9、MQ-04中的大玻璃宽1850高2341应进行结构计算. 综合训练馆: 违反 强条 之处:无 违反 强标 之处:无 深度设计和其他问题:
1、平面图字号太小,导致幕墙位置看不清楚;
2、大样图中彩釉双银中空玻璃面板表示方式与铝板相同不妥,应加以区别;
3、未见开启窗五金件相关材料及安装信息.
4、玻璃与玻璃之间耐候胶缝宽度未注;
5、所有钢立柱、钢横梁与铝合金压板YB-01之间螺钉材料规格未注,........