0 审查人 陈福霞 节能专项审查号 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2015.1.16 审查人 节能专项审查号 (幕墙)专业审查意见 培训中心: 违反 强条 之处:无 违反 强标 之处:无 深度设计和其他问题
1、平面图字号太小,导致幕墙位置看不清楚.
2、JD-01等节点图中未见开启窗五金件相关材料及安装信息,玻璃与玻璃之间耐候胶缝宽未注,钢立柱、钢横梁与铝合金压板YB-01之间螺钉材料规格未注,44*20*2.5支托角铝固定螺钉材料规格未注,铝合金开启框与横梁之间垫件、连接螺钉材料、规格未注,开启扇玻璃下部未见托条材料、规格标注,抽芯铝铆钉标准规定禁止使用,可用不锈钢铆钉代替;
3、JD-02等节点图中门头横梁与140*80*8方钢管连接螺栓规格未注,门扇材料规格及把手与地弹簧相关信息未注,铝合金副框固定螺钉规格未注,开启窗滑撑固定螺钉材料规格未注,横梁与立柱连接螺钉规格未注;
4、JD-03等节点图中140*80*4方钢管上端与主体连接螺栓规格未注,铝板幕墙钢架与主体连接膨胀螺栓规格未注;
5、JD-04等节点图中立柱插芯材料规格未注;
6、DY-03等大样图中彩釉双银中空玻璃面板表示方式与铝板相同不妥,应加以区别;
7、JD-09中3mm折弯钢板与方钢管160*80*4固定方式不明,铝合金转角压板YB-03与方钢管连接螺钉材料、规格未注;
8、JD-10中,变截面T型钢材与140*80*8方钢管连接方式不清,门头横梁与140*80*4方钢管连接螺栓规格未注;
9、DY-13中用了钢立柱、铝合金两种立柱,图中应加以区别,以免混淆.铝板幕墙位置在大样图中应明示;
10、雨棚YP-01等图中,GL-1与幕墙钢立柱连接方式不明;
11、雨棚YP-06等图中,GL-1直接焊在预埋件上吗?
12、玻璃幕墙MQ-02/MQ-03计算书中立柱材料与施工图不一致.计算书中是铝合金,施工图中是钢材.
13、计算书中铝板幕墙计算位置不明.
14、南立面图中铝板幕墙应进行结构计算,且铝板加强结构未用
图表达清楚.
15、南、西立面中,石材幕墙左右分格均为1228,层高为10米应进行结构计算. 设计人 顾志刚 专业负责人 薛武庆 审核人 薛武庆 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 陈福霞 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2015.01.16 (幕墙)专业审查意见 配套房
一、二: 违反 强条 之处:无 违反 强标 之处:无 深度设计和其他问题
1、T1LM-03中1-1剖面位置未标;
2、计算书中铝合金幕墙计算应按墙角部位计算;
3、MQ1中缺上部支承节点图;
4、下部支承节点图D-07中立柱与芯套无相对滑移结构不合适,建议改高可相对滑移;
5、LZ-
02、03壁厚未注. 游泳馆: 违反 强条 之处:无 违反 强标 之处:无 深度设计和其他问题:
1、JD-01等节点图中的直径Φ83*4与Φ73*4圆钢管之间固定方式不明,JD-01中44*20*2.5支托角铝固定螺钉材料规格未注;
2、JD-03铝合金副框压板螺钉材料、规格未注;
3、JD-04个别尺寸标注不符合制图标准;
4、JD-08图未见相应的位置;
5、计算书中MQ-02中板块应以宽1439,高2300计算;
6、计算书中,铝板幕墙计算位置不明;
7、PO-
01、PO-02中铝板的加强结构没有表示出来.图中立柱支承结构未表达;