编辑: 迷音桑 2019-07-08

二、施工部署 1.工期安排 按照部颁工期定额,本工程按二类地区二层影剧院指标,考虑面积、抗震等级、构件预制和基础超深等因素,定额工期应为: 1.02*0.96*[455+(455一415)+20]=505(d) 本工程计划施工工期16个月,控制为基础3个月、结构7个月、装修及整理6个月.

2、结构施工方案的选择 本工程结构施工方案主要取决于竖向运输方法的确定.根据工程对象的特点,施工中竖向运输的组织有多种可能: (1)外侧布塔:施工安排方便,进度较快.但占地多,要布置2台塔吊或设置2个弯道.考虑观众厅的24m钢屋架5.2t重,需在一侧布置QT4塔吊,或两侧用2台TQ50/80塔吊以双机抬吊进行吊装. (2)中间纵向布塔:1台TQ60/80塔吊,场地布置紧凑,可满足主要部位的施工材料、构件的吊运;

受台口和观众厅人口宽度限制,需喂料,吊运幅度大;

由于塔臂工作半径限制,需塔吊由北向南逐段退出,在8轴台口外和

14、15轴门厅处作两度停留,等候结构封闭. (3)履带吊:使用灵活,能满足各部位的施工要求;

但服务于现浇结构,工效较低,综合吊装能力较差,需若干辅助设施配合. (4)外侧布塔与中间用履带吊结合:本方案兼有(1)、(2)方案的优点,但机械费用较高. 分析场地条件、机械供应条件、综合经济技术指标、本单位施工特点以及合理组织施工力量后达到结构施工工期要求的可能性,本工程采用(2)方案,选1台TQ60/80塔式起重机,塔高30m,臂长255m.结构施工阶段,在北、东、西三侧先后立3套双柱式卷扬机提升装置,作为辅助手段. 3.施工段的划分 本工程为无节奏流水.根据垂直运输方案提供的条件和工程结构部位的可分特征,为保证施工实施,尽可能缩短工期,并使工具与劳动力均衡投入,划分施工段如图2-252所示.本工程结构施工阶段,工种间工序穿插较多,为方便组织生产,流水工序不宜划分过细.如以满足操作面展开为条件,可将施工段分成较小的队 1段的部分工序施工时,尚须再分小段流水施工. 图2一5流水段划分平面示意图 4.基础施工顺序 基础施工顺序如图2-253所示. 5.结构施工顺序 结构施工原则: (1)提前为舞台、观众厅屋顶吊装创造条件;

(2)避免在施施工面相互干挠;

(3)充分利用辅助的竖向运输设施;

(4)施工装备转移方便;

(5)为部分装修工程提前插人创造工作面. 结构施工顺序如图2-254所示. 6.装修施工顺序 装修施工的原则是: (1)以舞台、观众厅为中心,统一调度周围部分的装修进度 (2)外墙和屋顶应配合室内施工的要求和竖向运输进行安排 (3)协调各工作面的土建装修与设备安装的交叉. 装修施工顺序如图2―255所示. 图2-253基础施工顺序 图2―254结构施工顺序 图2―255舞台、观众厅部分结构施工顺序

三、施工进度计划 施工进度计划如表2――

191、表2――192所示

四、施工总平面布置图 施工平面图如图2-256所示.

五、施工准备工作 1.场地与道路 场地以就地平整为主,向西、向南留1‰坡度.道路和构件存放区的地表面均应夯拍3―4遍,加铺200mm厚级配砂石.排水明沟深0.4一0.6m,底宽0.3m,上口宽1.0一1.4m,按图2-256布置.道路与明沟交叉时,路下埋设Φ400mm铸铁管过水. 为避免施工污水淤塞市政下水,在搅拌站边布置 地下污水沉淀循环池 ,蓄纳清刷污水,沉淀后,以泵抽回利用,形成施工清刷用水的封闭系统. 2.施工机械机具 施工机械机具列于表2-193. 3.施工水电设施 (1)现场有Φ100mm市政上水干线,从预留接口井接出Φ65mm施工干线,可满足施工与消防需要. (2)现场有建设单位提供的250kVA的10kV/380V变压器,可满足不同施工阶段的动力需求.塔吊影响范围内敷地下电缆,接头处砌方砖井并加盖防护. 4.施工临时建筑及设施 施工临时建筑及设施列于表2-194. 5.塔道处理 塔基枕木上皮标高定为一0.10mm,乐池和观众厅前部应将塔基填上分层夯填至一0.60m,然后作塔基(图2-257).塔道布置在地下室上面时,应对其顶板加固(图2-258).

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题