编辑: 迷音桑 2019-07-08

六、主要项目施工方法 1.地下室和基础 (1)开挖前布置好轴线控制网,控制①、⑤、⑧、

15、A、E、S、W布置在施工道路外2m,并浇筑混凝土护柱. 施工临时建筑及设施表 图2―257塔基处理 图2――258塔道下的地下室顶板加固 1一通长木脚手板,2一方木100*1000,中~中1000(双向),上、下各加一道50*100水平方木拉杆;

3―抄手木楔 (2)开挖地下室时,布测槽口、槽底双灰线,槽底线依防水护墙外应放宽300mm.条基和柱基均按垫层平面尺寸,放坡开挖,基底留200mm人工清底.边坡均按1:0.6放坡. (3)防水油毡用反贴法施工.400mm厚保护层豆石混凝土内掺万分之三的三乙醇胺.封模板前,应检查墙面油毡是否完好,并修复破损处. (4)底板绑钢筋,应同时按弹线位置留准墙、柱插筋,并与底板底筋焊牢.进口钢筋焊缝长度≥30mm.浇筑混凝土后应先校正插筋位置,再继续接钢筋.地下室底板采用变形钢筋防水马凳支上皮钢筋,每m2一个. (5)地下室外墙外侧以防水层的护墙作模板,并加临时顶撑,每2m加3道竖向木脚手板,3道横向龙骨,每道龙骨上每m加方木斜撑.外墙内皮与内混凝土墙用组合钢模一次支成.在底板上排钢筋上焊模板锚钩,间距1.5m,拉牢墙模,浇筑墙体混凝土时用以制止模板受顶上窜.顶板叠合板用硬架支模.基础垫层混凝土就槽浇筑.矩形基础、地基梁、地基柱均采用组合钢模. (6)地下室底板连续浇筑.外墙根部与底板同时浇筑,留200mm高凸槽企口接槎,并留钢板止水带.墙体混凝土下料每层≤500mm,转圈施工,不留施工缝.基础的混凝土斜肩与底板一次筑成,控制混凝土坍落度4一6cm.斜肩坡度陡于1:1.5处,浇筑混凝土时随加斜面挡模.所有混凝土均按规定养护. (7)基础砌筑、构造柱和圈梁的施工要点与上部结构相同. (8)沟盖板上皮不超过地面垫层混凝土的底标高.回填土前,沟壁砌体加支撑,回填用土过筛,白灰闷透过筛,灰土拌匀,分层铺土,机夯夯实,边角手夯补齐.观众厅地面在拆塔轨后回填至设计标高,坡度用水平仪抄点,按排钉柱,并拉线分段找坡. 2.现浇框架 (1)准备:提前作钢模组装翻样图,本工程按一层模板用量备料.放线并在插铁上划出标高基准.施工缝留置:柱在梁下50mm;

顶层柱在梁的弯下钢筋下端以下50mm处;

梁、板留在跨长1/4或3/4处,台口梁、是挑梁不留横断面施工缝. (2)柱和单跨独立梁的钢筋可预制就位,其余均就位绑扎.Ⅱ级钢筋应避免点焊,并应在焊接长度范围内引弧.国钢模不易穿筋,故柱加设贴模钢筋箍,拆模后加焊填充墙锚筋.所有箍筋均应做135度弯钩,平直部分为10d,不足时用焊接补作接头.为防止柱的连接筋移位,灌筑柱混凝土前,应用工具卡箍临时固定;

绑扎上柱钢筋前,应刷除连接筋上粘的灰,井校正位置. (3)模板采用组合钢模,3.4m高以下的梁板用活动钢管支柱支撑.舞台天桥挑台、侧台、绘景室大梁采用多层花架支模.观众厅二层挑台梁板,用门式架作满堂架支模,以加快进度.现浇柱过高时,在3.6m处留侧壁振捣口.所有支柱均应基底平实,每开间置一道竖向剪刀撑,水平拉杆的竖向间距≤1.6m.梁板交接处应加阳角模,如用小木模拼接时,也应符合拆模程序要求.拆模按同条件混凝土试块强度,参照规范要求执行. (4)混凝土施工要求材料配合比准确,砂、石、散装水泥过磅秤,加水采用划格计量桶,附加剂以标准勺计量,冬施防冻剂以定量包装按掺加比例投入.不同品种、标号、厂别的袋装水泥应分别堆放,同一构件混凝土不得混用水泥.搅拌时间和拌合物坍落度应符合规定.板缝和隔墙的60mm厚混凝土带用豆石混凝土.现浇混凝土表面按抄定的标高控制,构件外露面应用抹子抹平.施工缝处接浇混凝土应按规定工艺处理.常温时,混凝土养护时间为7一14d. (5)观众厅二层挑台的施工方法,应另制订施工方案,明确钢筋、模板、架木和混凝土的具体作法. 3.砌筑 (1)砖混结构按相应的标准工艺要求施工.用内架砌筑,卷扬机井架运输砖和砂浆,构件由塔吊吊运安装;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)