编辑: qksr 2019-07-08

75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范 HJ/T

76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法 HJ/

373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) HJ/

397 固定源废气监测技术规范 HJ/

398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ

543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ

629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ

692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ

693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ

819 排污单位自行监测技术指南 总则 HJ

820 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 HJ

836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ

917 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 HJ

942 排污许可证申请与核发技术规范 总则 《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令 第28号) 《环境监测管理办法》(国家环境保护总局令 第39号) 《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》

3 术语及定义 下列术语及定义适用于本标准. 颗粒物 particulate matter 悬浮于排放烟气中的固体和液体颗粒状物质,包括除尘器未能完全收集的烟尘颗粒及烟气脱硫、脱硝过程中产生的次生颗粒物. 燃煤电厂 coal-fired power plant 指以煤炭为主要燃料的火力发电厂. 现有燃煤发电锅炉 existing coal-fired power generation boiler 本标准实施之日前,建成投产或环境影响评价文件已通过审批的燃煤发电锅炉. 新建燃煤发电锅炉 new coal-fired power generation boiler 本标准实施之日起,环境影响评价文件通过审批的新建、扩建和改建的燃煤发电锅炉.建成投产或环境影响评价文件已通过审批的燃煤发电锅炉. 标准状态 standard condition 指烟气温度为273.15K,压力为101325Pa时的气体状态,简称 标态 .本标准规定的排放浓度均指标准状态下的干烟气中的数值. 氧含量 O2 content 燃料燃烧时,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数来表示. 大气污染物基准氧含量排放浓度 reference oxygen emission concentration of air pollutants 本标准规定的各项污染物浓度的排放限值,均指在标准状态下以6%(体积分数)O2(干烟气)作为换算基准换算后的基准氧含量排放浓度,单位为:mg/m3. 测定均值 average value 取样期以等时间间隔至少采集3个样品测试值的平均值. 小时均值 hourly average value 任何1小时污染物浓度的算术平均值;

或1小时内,以等时间间隔采样4个样品测试值的算术平均值. 环境空气敏感区 ambient air sensitive area 按GB 3095规定划分为一类功能区中的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区,二类功能区中的居民区、文化区等人群较集中的环境空气保护目标,以及对项目排放大气污染物敏感的区域.

4 污染物排放控制要求 4.1 有组织排放控制要求 4.1.1 自本标准实施之日起,新建燃煤发电锅炉执行表1中规定的排放限值. 4.1.2 自2019年1月1日起,现有单台出力300MW及以上发电机组配套的燃煤发电锅炉执行表1中规定的排放限值. 4.1.3 自2020年12月1日起,现有单台出力300MW以下发电机组配套的燃煤发电锅炉以及其他发电锅炉执行表1中规定的排放限值. 表1 燃煤发电锅炉大气污染物排放限值 单位:mg/m3(烟气黑度除外) 序号 污染物项目 排放限值 污染物排放 监控位置