编辑: qksr | 2019-07-08 |
16157、HJ/T 397及相关废气低浓度监测技术规范的规定执行. 5.1.8 燃煤电厂大气污染物监测的质量保证和质量控制,应按照HJ/T 373的要求执行. 5.1.9 企业应按照《环境监测管理办法》的规定和HJ
819、HJ 820的要求对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测,并保存原始监测记录,公开相关信息. 5.2 监测方法 燃煤电厂大气污染物测定分析方法见表2.本标准实施后国家发布的污染物监测方法标准,如适用性满足要求,同样适用于本标准相应污染物的测定. 表2 大气污染物测定方法标准 序号 污染物 项目 方法标准名称 方法 标准编号
1 颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ
836 2 二氧化硫 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629a
3 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57a
4 氮氧化物 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T
42 5 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸奈乙二胺分光光度法 HJ/T
43 6 固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法 HJ
675 7 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692a
8 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693a
9 汞及其 化合物 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ
543 10 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 HJ
917 11 烟气黑度 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T
398 a 使用非分散红外吸收法、定电位电解法测试烟气中气态污染物时,应采用滤尘装置、除湿装置、除雾装置及其他相应措施对烟气进行预处理,预处理过程中待测物质的损失应不大于5%. 5.3 大气污染物基准氧含量排放浓度折算方法 实测的燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度,必须执行GB/T 16157规定,按公式(1)折算为基准氧含量排放浓度.燃煤发电锅炉基准氧含量按6%执行. 折算公式如下: (1) 式中: c ――大气污染物基准氧含量排放浓度,mg/m3;
c'
――实测的大气污染物排放浓度,mg/m3;
O2'
――实测的氧含量,%;
O2――基准氧含量,%.
6 实施与监督 6.1 燃煤电厂应遵守本标准的大气污染物排放控制要求,采取必要措施保证污染防治设施正常运行. 6.2 本标准由县级以上人民政府生态环境保护行政主管部门和标准化行政主管部门负责监督管理.各级环保部门及其他相关单位在对企业进行监督性检查时,可以现场........