50242 2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 1.3 石家庄市气象资料 1.3.1 地理位置 北纬38.02 东径114.25 海拔高度80.5m 1.3.2 大气压力 冬季 1016.9hPa 夏季 995.6 hPa 1.3.3 室外计算相对湿度 冬季空调 69% 最热月月平均 52% 夏季通风 55% 1.3.4 室外计算干球温度 冬季采暖 -8℃夏季空调 35.1℃ 冬季空气调节 -11℃冬季最低日平均 -17.1℃ 冬季通风 -3℃夏季通风 31℃ 1.3.5 室外风速 冬季最多风向平均 2.3m/s 冬季平均 1.8 m/s 夏季平均 1.5 m/s 1.3.6 其它资料 日平均温度≤+5℃的天数 101天 最大冻土深度 45cm ――《暖通空调设计指南》 第2章 各种参数确定方法 2.1 室内计算温度 室内计算温度是指距地面2m室内人们活动地区的平均空气温度.室内空气温度的选择,应满足人们生活和生产工艺的要求.许多国家规定的冬季室内温度标准,大致在16~22℃范围内.根据国内有关卫生部门的研究结果认为,当人体衣着适宜,保暖充分且处于安静状态时,室内温度20℃比较合适,18℃无冷感,15℃是产生明显冷感的温度界限.故确定的供暖房间如表2.1所示: 表2.1 室内设计温度 房间名称 食堂 走廊 办公室 楼梯间 大厅 卫生间 室内计算温度 16℃ 14℃ 18℃ 14℃ 14℃ 16℃ 房间名称 餐厅 值班室 侯梯厅 会议室 阅览室 健身房 室内计算温度 16℃ 18℃ 14℃ 18℃ 18℃ 16℃ 房间名称 财务室 机房 声控室 打字室 服装室 物资间 室内计算温度 18℃ 18℃ 18℃ 18℃ 18℃ 18℃ 房间名称 声像室 复印室 借阅室 休息室 档案室 技术用房 室内计算温度 18℃ 18℃ 18℃ 18℃ 18℃ 18℃ 由
图表可知,本设计采用室内设计温度为18℃. 2.2 室外计算温度 目前国内外选定供热室外计算温度的方法,可以归纳为两种方法:一是根据维护结构的热惰性原理,另一种是根据不保证天数的原则来确定.我国现行的《暖通规范》采用不保证天数法确定北方城市的供暖室外计算温度值.规范规定: 供暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度.本设计所采用的设计温度为-8℃. 第3章 围护结构参数及其确定 3.1 门的规格参数 此办公楼门含木门、防护门和塑钢门,其传热系数均取4.5 W /・℃,具体尺寸见图纸. 3.2 窗的规格参数 此办公楼窗含塑钢中空玻璃推拉窗、塑钢固定窗、塑钢推拉窗、玻璃幕和百叶窗,其传热系数均取6.4 W /・℃,具体尺寸见图纸. 3.3 围护结构传热系数计算方法 一般建筑物的外墙和屋顶都属于匀质多层材料的平壁结构,其传热系数可以按匀质多层材料(平壁)的传热系数K值的计算方法计算. 工程计算中采用的换热系数和换热阻分别列于下表: 表3.1 内表面换热系数与换热阻 围护结构内表面特征 W /・℃ ・℃/W 墙、地面、表面平整或有肋状突出物的顶棚,当h/s≤0.3时8.7 0.115 有肋状突出物的顶棚,当h/s>
0.3时7.6 0.132 注:表中h――肋高(m);
s――肋间净距(m). 表3.2 外表面换热系数与换热阻 围护结构外表面特征 W /・℃ ・℃/W 外墙与屋顶
23 0.04 与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板
17 0.06 闷顶和外墙上有窗的非采暖地下室上面的楼板
12 0.08 外墙上无窗的非采暖地下室上面的楼板
6 0.17 3.4 外墙的传热系数 3.4.1 计算外墙的传热阻 根据公式计算外墙的传热阻,从表3.1查得外墙内表面换热系数=8.7 W /・℃,从表3.2查得外墙外表面换热系数=8.7 W /・℃,从表中查得外墙各层材料的热工性能参数,代入公式计算. = ==0.661℃/W K===1.513 W/3-1) 3.5 屋顶的传热系数 从《实用供热通风空调设计手册》中查得该做法的屋顶的传热系数为K=0.85 W/.℃. 第4章 校核围护结构传热阻 校核围护结构传热阻是否满足最小传热阻的要求,是通过对围护结构的校核,可以确定围护结构选用多大的传热阻,并使其在供暖期间能够满足使用要求、卫生要求和经济要求. 4.1 围护结构的最小传热阻的计算方法 最小传热阻系指围护结构在规定的室外计算温度和室内计算温湿度条件下,为保证围护结构内表面温度不低于室内空气露点,从而避免结露,同时避免人体与内表面之间的辐射换热过多而引起的不舒适感所必需的传热阻. 设置集中采暖建筑物围护结构的传热阻应根据技术经济比较确定,且应符合国家有关节能标准的要求,其最小传热阻应按如下计算式计算确定: (4-1) 式中: ――围护结构的最小传热阻,m2・℃/W ;