编辑: sunny爹 2019-07-10

DD采暖室内设计温度,℃;

一般居住建筑取18℃;

高级居住建筑、医疗、托幼建筑取20℃;

DD冬季围护结构室外计算温度,℃;

DD供暖室内计算温度与围护结构内表面温度的允许温度差,℃;

――温差修正系数;

――围护结构内表面换热阻,m2・℃/W,应按表3.1选用;

公式4-1是稳定传热公式.实际上随着室外温度波动,围护结构内表面温度也随之波动.热惰性不同的围护结构,在相同的室外温度波动下,围护结构的热惰性越大,则其内表面温度波动就越小. 因此,冬季围护结构室外计算温度 按围护结构热惰性指标D值分成四个等级来确定见下表;

当采用D>

6的围护结构(所谓重质墙)时,采用供暖室外计算温度作为检验围护结构最小传热阻的冬季室外计算温度.当采用D≤6中型和轻型围护结构时,为了能保证与重质墙围护结构相当的内表面温度波动幅度,就得采用比供暖室外计算温度更低的温度,作为检验轻型或中型围护结构最小传热阻的冬季室外计算温度,亦即要求更大一些的围护结构最小传热阻值. 4.2 围护结构的热惰性指标 围护结构的热惰性指标值D按如下公式计算: (4-2) 式中 ――各层材料的传热阻,m2・℃/W;

――各层材料的蓄热系数, W /m2・℃. ――《供热工程》 4.3外墙的传热阻校核

1、确定外墙的热惰性指标D值: D= = = + + =5.304 (4-3)

2、经查冬季围护结构室外计算温度表知,该围护结构属中型结构(类型Ⅱ).围护结构冬季室外计算温度 =0.6(-5)+0.4(-12.6)= -8.04℃ (4-4)

3、按公式4-1,最小传热阻 ・℃/W (4-5) 根据已知条件及查得数据,以=18℃, = -8.04℃,;

查表4.2得=6℃ ,查表3.3得=0.115代入得: ℃/W

4、外墙实际传热阻为 ℃/W (4-6) ,满足要求 4.4 屋顶的传热阻校核

1、确定屋顶的热惰性指标D值: 从实用供热通风设计手册上查得D= 4.58

2、经查冬季围护结构室外计算温度表知,该围护结构属中型结构(类型Ⅱ).围护结构冬季室外计算温度 =0.6(-5)+0.4(-12.6)= -8.04℃4-7)

3、按公式4-1,最小传热阻 ・℃/W (4-8) 根据已知条件及查得数据,以=18℃, = -8.04℃,;

查表得=4.5℃ ,查表3-1得=0.115代入得: ℃/W (4-9)

4、外墙实际传热阻为 ℃/W (4-10) ,满足要求. 第5章 供暖系统设计热负荷的计算方法 5.1 采暖系统热负荷的概念 供暖系统的热负荷是指在某一指定温度下下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量.它随建筑物得失热量的变化而变化.供暖系统的设计热负荷是指在设计室外温度tw'

下,为达到室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q'

.它是供暖系统的最基本依据. 5.2 围护结构耗热量的计算 围护结构的传热耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量.在工程设计中,计算两部分的设计热负荷时,通常把它分为围护结构的基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分进行计算.基本耗热量是指在设计条件下,通过房间各部分围护结构的(门、窗、墙、地板、屋面等)从室外传到室内的稳定传热量的总和.附加(修正)耗热量是指围护结构的传热状况变化而对基本耗热量进行修正的耗热量.附加(修正)耗热量包括风力附加、高度附加和朝向附加等耗热量.朝向修正是指考虑围护结构的朝向的不同,太阳辐射得热量不同而对基本耗热量进行的修正. 因........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题