1 建筑电工安全操作技能考核标准
2 建筑架子工(普通脚手架)安全操作技能考核标准
3 建筑架子工(附着升降脚手架)安全操作技能考核标准
4 建筑起重司索信号工安全操作技能考核标准
5 建筑起重机械司机(塔式起重机)安全操作技能考核标准
6 建筑起重机械司机(施工升降机)安全操作技能考核标准
7 建筑起重机械司机(物料提升机)安全操作技能考核标准
8 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机)安全操作技能考核标准
9 建筑起重机械安装拆卸工(施工升降机)安全操作技能考核标准
10 建筑起重机械安装拆卸工(物料提升机)安全操作技能考核标准
11 高处作业吊篮安装拆卸工安全操作技能考核标准
1 建筑电工安全操作技能考核标准(试行) 1.
1 设置施工现场临时用电系统 1.1.1 考核设备和器具
1 设备:总配电箱、分配电箱、开关箱(或模板)各1个,用电设备1台,电气元件若干,电缆、导线若干;
2 测量仪器:万用表、兆欧表(绝缘电阻测试仪)、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪;
3 其他器具:十字口螺丝刀、一字口螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺、计时器等;
4 个人安全防护用品. 1.1.2 考核方法
1 根据图纸在模板上组装总配电箱电气元件;
2 按照规定的临时用电方案,将总配电箱、分配电箱、开关箱与用电设备进行连接,并通电试验. 1.1.3 考核时间:90 min.具体可根据实际考核情况调整. 1.1.4 考核评分标准 满分60分.考核评分标准见表1.1.各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值. 表1.1 考核评分标准 序号 扣分标准应得分值 电线、电缆选择使用错误,每处扣2分8漏电保护器、断路器、开关选择使用错误,每处扣3分8电流表、电压表、电度表、互感器连接错误,每处扣2分8导线连接及接地、接零错误或漏接,每处扣3分8导线分色错误,每处扣2分4用电设备通电试验不能运转,扣10分10 设置的临时用电系统达不到TN-S系统要求的,扣14分14 合计
60 1.2测试接地装置的接地电阻、用电设备绝缘电阻、漏电保护器参数 1.2.1 考核设备和器具
1 接地装置1组、用电设备1台、漏电保护器1只;
2 接地电阻测试仪、兆欧表(绝缘电阻测试仪)、漏电保护器测试仪、计时器;
3 个人安全防护用品. 1.2.2 考核方法 使用相应仪器测量接地装置的接地电阻值、测量用电设备绝缘电阻、测量漏电保护器参数. 1.2.3 考核时间:15 min.具体可根据实际考核情况调整. 1.2.4 考核评分标准 满分15分.完成一项测试项目,且测量结果正确的,得5分. 1.3 临时用电系统及电气设备故障排除 1.3.1 考核设备和器具
1 施工现场临时用电模拟系统2套,设置故障点2处;
2 相关仪器、仪表和电工工具、计时器;
3 个人安全防护用品. 1.3.2 考核方法 查找故障并排除. 1.3.3 考核时间:15 min. 1.3.4 考核评分标准 满分15分.在规定时间内查找出故障并正确排除的,每处得7.5分;
查找出故障但未能排除的,每处得4分. 1.4 利用模拟人进行触电急救操作 1.4.1 考核器具
1 心肺复苏模拟人1套;
2 消毒纱布面巾或一次性吹气膜、计时器等. 1.4.2 考核方法 .4.2 设定心肺复苏模拟人呼吸、心跳停止,工作频率设定为100次/min或120次/min,设定操作时间250秒 .由考生在规定时间内完成以下操作: