编辑: 阿拉蕾 2019-07-12

1 已搭设好的模板支架,高度3~5m,上部无荷载.其中设置构造缺陷(问题)若干处;

2 个人安全防护用品、计时器1个. 2.2.2 考核方法 由考生检查已搭设好的模板支架,在规定时间内查找出5处存在的缺陷(问题)并说明原因. 2.2.3 考核时间:20 min. 2.2.4 考核评分标准 满分20分.在规定时间内每准确查找出一处缺陷(问题)并正确说明原因的,得4分;

查找出缺陷(问题)但未正确说明原因的,得2分. 2.3扣件式钢管脚手架部件的判废 2.3.1 考核器具

1 钢管、扣件等实物或图示、影像资料(包括达到报废标准和有缺陷的);

2 其他器具:计时器1个. 2.3.2 考核方法

1 从钢管实物或图示、影像资料中随机抽取2件(张),由考生判断其是否存在缺陷或达到报废标准,并说明原因.

2 从扣件实物或图示、影像资料中随机抽取2件(张),由考生判断其是否存在缺陷或达到报废标准,并说明原因. 2.3.3 考核时间:10min. 2.3.4 考核评分标准 满分10分.在规定时间内能正确判断并说明原因的,每项得2.5分;

判断正确但不能准确说明原因的,每项得1.5分.

3 建筑架子工(附着升降脚手架)安全操作技能 考核标准(试行) 3.1附着升降脚手架现场安装、升降作业 3.1.1 考核场地、设施

1 具备搭设附着升降脚手架条件的场地;

2 具备搭设附着升降脚手架条件的建筑物或构筑物. 3.1.2 考核料具

1 钢管:规格Φ48*3.5,长度6m、5m、4m、3m、2m、1.2m若干(其中包含不合格品);

2 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件、防滑扣件若干(其中包含不合格品);

3 设备:三套升降机构(动力设备为电动葫芦)、便携式控制箱;

4 水平梁(桁)架、竖向主框架及配件;

5 方木、脚手板、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铁丝若干;

6 工具:钢卷尺、扳手、小钢锯、水平尺、线锤、钢丝钳、计时器等;

7 个人安全防护用品. 3.1.3 考核方法 A 三套升降机构的附着升降脚手架安装 每次3组、每4位考生一组,3组共同按照图3.1.3搭设包含带转角、三套升降机构的附着升降脚手架.上部为扣件式钢管脚手架,长8跨、高2~5步. 图3.1.3 架体搭设平面布置示意图 B 升降作业 每次3组、每4位考生一组,每组负责一个机位,操作三套升降机构的升降作业. 3.1.4 考核时间:100 min.具体可根据实际考核情况调整. 3.1.5 考核评分标准 A 三套升降机构的附着升降脚手架安装 满分80分,考核评分标准见表3.1.5.1.第1~12项为集体考核项目,考核得分即为每个人得分;

第13项为个人考核项目.各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值. 表3.1.5.1 考核评分标准 序号 项目 扣分标准 应得分值 材料选用 使用不合格的钢管、扣件的,每件扣2分4水平梁(桁)架、竖向主框架 安装 水平梁(桁)架及竖向主框架在两相邻附着支承结构处的高差超过规定值的,每处扣2分.竖向主框架和防倾装置的垂直偏差超过规定值的,每处扣2分;

使用扣件连接的,每处扣2分8杆件间距 杆件间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣2分4水平杆 纵向水平杆间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣1分;

设置不正确的,每处扣2分.未设置横向水平杆的,每处扣2分;

设置不正确的,每处扣1分4立杆 立杆垂直度偏差超过规定值的,每处扣2分;

连接不正确的,每处扣2分4操作层防护 未设置挡脚板的,扣4分;