编辑: 阿拉蕾 | 2019-07-12 |
1 将模拟人气道放开,人工口对口正确吹气2次;
2 按单人国际抢救标准比例30:2一个循环进行胸外按压与人工呼吸,即正确胸外按压30次,正确人工呼吸口吹气2次;
连续操作完成5个循环. 1.4.3 考核时间:5 min.具体可根据实际考核情况调整. 1.4.4 考核评分标准 满分10分.在规定时间内完成规定动作,仪表显示 急救成功 的,得10分;
动作正确,仪表未显示 急救成功 的,得5分;
动作错误的,不得分.
2 建筑架子工(普通脚手架)操作技能考核标准(试行) 2.1现场搭设双排落地扣件式钢管脚手架 2.1.1 考核场地、设施
1 具备搭设脚手架条件的场地;
2 具备搭设脚手架条件的建筑物或构筑物. 2.1.2 考核料具
1 钢管:规格Φ48*3.5,长度6m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m若干;
2 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件若干;
3 垫木、底座、脚手板(木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板)、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干;
4 工具:钢卷尺、扳手、扭力扳手、计时器;
5 个人安全防护用品. 2.1.3 考核方法 每6~8名考生为一组,搭设一宽5跨、高5步的双排落地扣件式钢管脚手架.脚手架步距1.8m,纵距1.5m,横距1.3m;
连墙件按二步三跨设置;
操作层设置在第四步处. 2.1.4 考核时间:180 min.具体可根据实际考核情况调整. 2.1.5 考核评分标准 满分70分.考核评分标准见表2.1.第1~10项为集体考核项目,考核得分即为每个人得分;
第11~12项为个人考核项目.各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值. 表2.1 考核评分标准 序号 项目 扣分标准 应得分值 垫木 和底座 未设置垫木的,扣6分;
设置不正确的,每处扣2分;
未设置底座的,每处扣2分6立杆 杆件间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣2分;
立杆垂直度偏差超过规定值的,每处扣2分;
连接不正确的,每处扣2分6扫地杆 未设置扫地杆的,扣6分;
设置不正确的,每处扣2分6纵向 水平杆 杆件间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣1分;
设置不正确的,每处扣2分4横向 水平杆 未设置横向水平杆的,每处扣2分;
设置不正确的,每处扣1分4连墙件 连墙件数量不足的,每缺少一处扣4分;
设置位置错误的,每处扣2分;
设置方法错误的,每处扣2分8剪刀撑 未设置剪刀撑的,扣6分;
设置不正确的,每处扣2分6扣件拧紧扭力矩 随机抽查4个扣件的拧紧扭力矩,不符合要求的,每处扣2分4安全网 未设置首层平网的,扣4分;
未设置随层平网的,扣4分;
未挂设密目式安全网的,扣4分;
安全网设置不符合要求的,每处扣2分8操作层 防护 未设置挡脚板的,扣4分;
设置不正确的,每处扣2分. 未设置防护栏杆的,扣4分;
设置不正确的,每处扣2分.未设置脚手板的,扣8分;
未满铺的,扣2~6分.未按规定进行对接或搭接的,每处扣2分;
出现探头板的,扣8分.
8 个人安全防护用品使用 未佩戴安全帽的,扣4分;
佩戴不正确的,扣2分. 高处悬空作业时未系安全带的,扣4分;
系挂不正确的,扣2分4扭力扳手的使用 不能正确使用扭力扳手测量扣件拧紧扭力矩的,扣6分6合计70 说明: 本考题中脚手架的步距、纵距和横距,各地可根据当地实际情况,依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》自行确定;
本考题也可采用碗扣式脚手架、门式脚手架、竹脚手架、木脚手架,考核项目和评分标准由各地自行拟定. 2.2查找满堂脚手架(模板支架)存在的安全隐患 2.2.1 考核设备和器具