编辑: 施信荣 | 2019-07-13 |
边墙的高度,不应小于2.2米.主巷道的纵向坡度,不宜小于千分之五. 第4.2.5条 人工洞石油库主巷道的口部和油罐室防爆墙上,应根据抗爆等级设相应的防护门和密闭门.
第五章 油泵房 第5.0.1条 油泵的类型和规格,应根据输送油品的性质、设计流量经计算确定,并应使油泵经常处于高效区工作. 第5. 0. 2条 油泵房宜建地上式.如采用离心泵,泵中心宜低于罐底标高. 第5.0.3条 备用油泵的设置,应符合下列要求:
一、连续输送同一种油品的泵,当操作油泵不多于三台时,备用油泵应设一台;
当操作油泵多于三台时,备用油泵不应多于两台.
二、经常操作但不连续运转的油泵,不宜专设备用油泵,可与输送性质相近的油品的泵互为备用或共设一台备用油泵.
三、不经常操作的油泵,不应设置备用油泵. 第5.0.4条 油泵应选用性能良好的铀封装置. 第5.0.5条 电动往复泵、螺杆泵和齿轮泵等容积式泵的出口管线,必须设安全阀(泵本身带有安全阀者除外).蒸汽往复泵的出口压力如有可能大于管线、管件及与泵出口相连的设备所能承受的压力时,其出口管线上亦必须设安全阀. 安全阀的放空管,应接至泵的入口管线上. 第5.0.6条 泵机组的布置,应符合下列要求:
一、泵机组单排布置时,原动机端部至墙(柱)的净距,不宜小于1.5米.
二、相邻泵机组机座之间的净距,不应小于较大泵机组机座宽度的1.5倍. 第5.0.7条 油泵房应设外开门,且不宜少于两个.建筑面积小于60平方米的油泵房,可设一个外开门. 第5.0.8条 油泵房内的人行过桥、管线支架的材料,应选用非燃烧材料.
第六章 装卸油品设施
第一节 铁........