编辑: sunny爹 | 2019-07-15 |
3 术语 (1)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体. (2)检验:对检验项目中的性能进行测量、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动. (3)交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工作出确认的活动. (4)主控项目:建筑工程的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目. (5)一般项目:除主控项目以外的检验项目. (6)抽样检验:按照规定的抽样方案,随机的从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定的数量的样本所进行的检验. (7)风管:采用金属、非金属薄板或其它材料制作而成,用于空气流通的管道. (8)风道:采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. (9)通风工程:送风、排风、除尘、气体输送以及防、排烟系统工程的统称. (10)空调工程:空气调节、空气净化与洁净空调系统的总称. (11)咬口:金属薄板边缘弯曲成一定形状,由于相互固定连接的构造. (12)漏风量:风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量. (13)系统风管允许漏风量:按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间的最大允许漏风量. (14)漏风率:空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其定额风量的比值. (15)净化空调系统:用于净化空间的空气调节、空气净化系统. (16)漏光检测:用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙等渗漏部位及数量的方法. (17)风管系统的工作压力:指系统风管总风管处设计的最大的工作压力. (18)空气洁净度等级:洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准. (19)角件:用于金属薄钢板法兰风管四角连接的直角形专用构件. (20)非金属材料风管:采用硬聚氯乙烯、有机玻璃钢、无机玻璃钢等非金属材料制成的风管. (21)复合材料风管:采用不燃材料面层复合绝热材料板制成的风管. (22)防火风管:采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管. (23)风管配件:风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异型管、导流叶片和法兰等. (24)风管部件:通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等. (25)观感质量:通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量. (26)系统风管允许漏风量:按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量. (27)风管系统的工作压力:指系统风管总风管处设计的最大的工作压力. (28)制冷剂:制冷系统中,完成制冷循环的工作物质. (29)整体式制冷设备:制冷机、冷凝机、蒸发器及辅助设备组件组装在同一机座上,而构成整体形势的制冷设备. (30)组装式制冷设备:制冷机、冷凝机、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形势的制冷设备. (31)试验压力:管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力. (32)管道配件:使用的各种零、配件的统称. (33)绝热:为了减少保温对象的内部热源向外部传递热量或减少保冷对象的外部热源向对象内部传递热量的措施. (34)计数检验:在抽样的样本中,记录每一个体有某种金属性或计算每一个体中的缺陷数目的检查方法. (35)计量检验:在抽样检验的样本中,对每一个体测量其某个定量特性的检查方法. (36)空态:洁净室的设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料及人员在场. (37)静态:洁净室的设施已经建成,生产设备已经安装,并按业主及供应商同意的方式运行,但无生产人员. (38)动态:洁净室的设施以规定的方式运行及规定的人员数量在场,生产设备按业主及供应商双方商定的状态下进行工作.