编辑: Cerise银子 | 2019-07-17 |
(一)、结构拆除及装修部分: 序号 材料项目名称 规格型号 数量 单位 施工地点 施工要求
1 板面及墙体或洞口拆除 16楼天花板面风管管路开洞:(800*800*500)12个(500*500*500)6个1项1.
2.3.4.5.6手术间 现场施工含成品保护措施费
2 砌墙或洞口封堵板面防水 17楼地面:洞口封堵(800*800*500)12个(500*500*500)6个周围砌墙300高及环绕周围1200以上防水处理
1 项1.2.3.4.5.6手术间 现场施工
3 及电气铺设改造 照明及设备用电电路和弱电及医用气体( 氧气,吸引,二氧化碳)管道改造
1 项1.2.3.4.5.6手术间 现场施工
4 空调及风管及隐蔽式物体拆除拆除垃圾清运 1.2.手术间现有管路完全拆除,3.4.5空调系统回风及新风机管路改造
1 项1.2.3.4.5.6手术间 现场施工
5 回风口开洞及墙面加固 原顶回风,墙面开洞(500*500)8个,墙体龙骨改造加固
1 项1.2手术间 现场施工
6 手术间钢结构改造 墙面、天花 龙骨型钢龙骨 方矩钢管50*30 角钢40*40
70 m2 1.2手术间 现场施工
7 手术间弱电铺设改造
1 项1.2.3.4.5.6手术间 现场施工
8 空气压差表 30PA
10 台1.2.3.4.5.6手术间 现场施工
9 装修修复 墙面300平方、天花 125平方、PCV地板150平方修补抛光
1 项1.2.3.4.5.6手术间 现场施工含拆除垃圾清运费
二、净化空调改装部分: 序号 材料项目名称 规格型号 数量 单位 品牌要求 备注
1 AHU-1恒温恒湿净化空调机组(直膨式)(
1、2号手术室,一拖二形式) 风量:6000m?/h,制冷量:12.5KW,制热量:9KW,加湿量:25Kg/h,直接蒸发式/自取新风机组
1 套 国际知名品牌 1号、2号手术间 (原有内机345改造)原机组AAHM6.5H2-2BP(冷水式)(混风、风机、均流段;
初、中效过滤、表冷(加热)、电极加湿、辅助电加热、出风段、整体式电极加湿器)更换:材保温材料,风机,电机,皮带轮皮带轮,皮带,蒸发盘管冷凝水盘,加湿器,过滤器,电加热风冷室外机,风量调节阀紫外杀菌灯.使用(氟机一拖二)直接蒸发除湿+室外机+PTC电加热+整体式电极式加湿器
2 AHU-2恒温恒湿净化空调机组(直膨式)(3号手术室,一拖一形式) 风量3500m?/h制冷量:12.5KW,制热量:9KW,加湿量:15Kg/h,直接蒸发式/自取新风机组
1 套 国际知名品牌 3号手术间(新增加) 1. 箱体结构,铝合金框架+双面保温板结构 厚度为50mm;
2.板材:外板:白色烤漆镀锌钢板 内板:白色烤漆镀锌钢板;
3.保温材料:硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型;
4.风机:双进风后弯叶片离心风机 浙江亿利达品牌;
5. 电机:三相异步电机,防护等级:IP55,F级绝缘,三级能效IE2 国产优质品牌;
6. 皮带轮:欧式锥套式皮带轮;
7. 皮带:日本三星窄V皮带;
8. 蒸发盘管:铜管穿防腐亲水铝翅片;
9.冷凝水盘:304#不锈钢材质,下沉式水盘,干式设计;
10. 加湿器:电极式加湿器 雅士整式加湿器,主要部件为意大利 卡乐 品牌 11.过滤器: 初效:95mm厚G4板式过滤器 中效:534mm厚F8化纤袋式过滤器;
12. 电加热 PTC电加热器 表面温度低,无明火,无火灾隐患;
13. 风冷室外机 热泵型风冷室外机 制冷剂:R410A;
14. 风量调节阀 手动铝合金对开多叶风量调节阀 回风口及新风口含,送风口不含,不含电动执行器 15.紫外杀菌灯 UV紫外杀菌灯
3 AHU-3恒温恒湿净化空调机组(直膨式)(4号手术室,一拖一形式) 风量3500m?/h,制冷量:12.5KW,制热量:9KW,加湿量:15Kg/h,直接蒸发式/自取新风机组