编辑: 此身滑稽 | 2019-07-17 |
二、消火栓、自动喷淋系统: 检查、校对设备:
1、检查系统有无渗漏现象,所有系统组件是否开启/工作正常.
2、对主要设备进行试运转,如发生问题,应及时修复,保证正常工作. 定期巡检及维护内容:
1、每月一次对水源控制阀、报警阀组进行检查,并应保证系统处于无故障状态.
2、消防水池、消防水箱应每月检查一次,并应检查消防储备水位及消防给水设备的工作压力,发现问题应及时处理.
3、消防水泵每月启动运转一次,并模拟自动控制的条件运转一次.
4、电磁阀应每月检查并做启动实验,动作失常时应及时更换.
5、每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,验证系统的供水能力.
6、系统上所有的控制阀门均应固定在开启或规定的位置上,每月检查一次,并核实阀门状态.
7、消防水泵结合器接口和附件每月检查一次,保证接口完整、无渗漏、闷盖齐全.
8、室外阀门井中进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于完全开启状态.
9、每两个月利用末端试水装置对水流指示器进行试验.
10、每个月对喷头进行一次外观检查,发现有不正常的喷头应及时更换,当喷头上有异物时应及时清除.
11、每个月对消火栓进行检查,发现渗漏应及时修理,对水带水枪等附件进行检查,保证配件齐备.
12、如系统发生故障需停水进行修理,应向主管值班人员报告,取得负责人的同意,并现场监督,加强防范措施后方能动工. 消火栓、自动喷水系统维护工作一览表 消火栓系统 序号 项目内容 要求及标准 周期 1.1 室内、外消火栓箱 出水口无渗漏,水带及其他配件完好可用,箱体干净,封条完好、无断开 季1.2 阀门、接合器及开关 完好可用,不渗漏且易于操作,并配有标识牌;
按季打油维护 月1.3 破玻按钮 能正常报警并启动水泵 月1.4 维修闸阀 在正常情况下,应该处于开启位置 月1.5 系统管道、支架 完好稳固,无渗漏滴水,无生锈脱漆 月1.6 主、备泵射水试验 最不利点的射水水压达到消防规范的压力要求 月1.7 消火栓泵 水泵运转参数正常,启动测试正常;
定期加润滑油 月1.8 消火栓泵控制柜 各电器部件、仪表显示、状态指示灯等的工作状态正常,功能正常,能实现备泵自投;
水泵正常情况下应置于自动状态 月1.9 气压罐或压力容器 压力值及储水设备结构材料符合规范要求,完好可用 年1.10 消防水池 水位正常和浮球阀完好、可用,水位报警器的报警功能正常 月 自动喷淋系统 序号 项目内容 要求及标准 周期 2.1 喷淋头 喷淋头美观完好、安装牢固,无污垢、铜绿 月2.2 阀门、接合器及开关 完好可用,不渗漏且易于操作,并配有标识牌;
按季打油维护 月2.3 维修闸阀 在正常情况下,应该处于开启位置 月2.4 系统管道、支架 完好稳固,无渗漏滴水,无生锈脱漆 月2.5 水力警铃、水流指示器 启动测试正常,无渗漏滴水 月2.6 湿式报警阀 压力表的读数正常,报警功能正常 月2.7 水喷淋泵 水泵运转参数正常,启动测试正常(如失压自动起动、手动起动等);
定期加润滑油 月2.8 水喷淋泵控制柜 各电器部件、仪表显示、状态指示灯等的工作状态正常,功能正常,能实现备泵自投;
水泵正常情况下应置于自动状态 月2.9 消防水池 水位正常和浮球阀完好、可用,水位报警器的报警功能正常 月