编辑: 丑伊 2019-07-18

2)二层给排水平面图1张;

3)三至五层给排水平面图1张;

4)六层给排水平面图1张;

5)卫生间、厨房大样图1张;

6)给水系统图1张;

7)排水系统图1张;

8)雨水及太阳能热水系统图1张;

2 方案设计说明书 2.1 建筑冷水给水工程设计 2.1.1 系统的组成 整个给水系统由引入管、水表节点、给水管网和附件以及加压设备和贮水池、高位水箱等构筑物组成[2]. 2.1.2 系统的选择 该建筑为6层住宅楼,市政管网常年所提供的可用水头为0.3mp,不能满足用水水压要求,根据设计资料以及规范中的要求,故需采用二次加压,利用水池、水泵和高位水箱以上行下给的方式供水.这种方式适用于室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压且室内用水不均匀,允许设置高位水箱的建筑[1].该方式利用水池、水箱贮备一定水量,停电、停水时可延时供水,供水可靠供水压力较稳定. 即该建筑的给水系统采用设水池、水泵和水箱采用上行下给的供水方式. 2.1.3设计参数及水量 生活用水定额:qd=300m3/(人・d);

最高日用水量:Qd=54m3/d;

最大小时生活用水量:Qh=6.3m3/h;

小时变化系数:kh=2.8;

每户人口:m=3.5人. 2.1.4加压设备及构筑物 1) 提升水泵 水泵出水量Q=7.56m3/h,选用单级单吸立式离心泵IL50-40-160(Hb=32mH2o,Q=12.5m3/h,N=3KW)两台,一用一备.水泵基础尺寸为:.水泵布置间距为0.7m,出水管距墙0.2m,出水管间距0.2m. 2) 高位水箱 选择4#矩形装配式钢板给水箱,公称容积6.0;

图集号:02S101 尺寸:2000mm*2000mm*1500mm;

水箱底部到楼顶距离为0.85米,水箱底部标高为18.75m,水箱顶部标高为20.37m,最低水位标高为18.82m. 3)地下贮水池 标准矩形贮水池,公称容积为12;

水池尺寸:3000mm*2000mm*2000mm;

水池顶部标高-1.5m,最高水位标高-1.0m, 池底标高为-3.5m,水泵吸水管中心标高为-3m. 2.2 建筑排水工程设计 2.2.1 系统的选择 根据《给排水设计手册-建筑给排水》第二版[1],排水系统划分为合流制和分流制两种.合流制:指粪便污水与生活废水,生产污水与生产废水在建筑物内部混合用同一根管道排到室外.分流制:指粪便污水与生活废水,生产污水与生产废水在建筑物内部分开用管道排至室外. 排水系统采用分流制或合流制,要根据污水性质、污染程度、结合室外排水制度和有利于综合利用及处理要求等确定.室外为合流制,而生活污水必须经过局部处理(化粪池)后才能排入室外合流制下水道,有条件将生活废水与生活污水分别设置管道采用分流制排出. 基于上述条件,且本设计的区域内只有城市排水管道,没有市政雨水管道.结合本设计的具体情况拟定本设计的排水系统排水方式为分流制.卫生间污废水经化粪池处理后排至城市排水管网.雨水及空调冷凝水均采用独立的排水系统,设专门的雨水立管和空调冷凝水立管,由于楼层较低,规模较小,水........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题