编辑: 施信荣 2019-07-18

HW-IVS6000系列逆变电源可灵活设置为AC主供型和DC主供型(任意选择一种): AC主供型逆变电源在有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;

DC主供型逆变电源在有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;

HW-IVS6000系列逆变电源设计完善,允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;

HW-IVS6000系列逆变电源在出现电池电压高/低、过载告警关断输出后,电池电压恢复正常,电源自动恢复输出,消除了过载现象50秒后,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;

HW-IVS6000系列逆变电源支持LCD显示功能,让客户随时了解机器内部工作状况(选配);

HW-IVS6000系列逆变电源支持交流开机功能,用于直流故障情况下开机(选配);

HW-IVS6000系列逆变电源提供三组无源干结点,分别用于直流输入故障、交流输入故障和交流输出故障告警(选配);

HW-IVS6000系列逆变电源支持通讯功能,利用监控软件实时了解电源工作情况(选配);

HW-IVS6000系列逆变电源支持TCP/IP协议功能,利用监控软件走以太网的方式进行远程(单台/多台)实时了解电源工作情况(选配). 图1:逆变电源功能框图

五、HW-IVS6000系列技术指标 表二:HW-IVS6000系列逆变电源技术指标 技术指标 500VA 1000VA 2000VA 3000VA 4000VA 5000VA 6000VA 直流输入 额定输入电压(Vdc) 参见表三 额定输入电流(A) 参见表三 输入直流电压允许范围(Vdc) 参见表三 反灌杂音电流 ≤10% 交流旁路输入 允许旁路电压(Vac) 220±10% 额定输入电流(A) 2.3 4.5 9.1 13.6 18.2 22.7 27.3 旁路转换时间(ms) ≤5ms 交流输出 额定容量(VA) 500VA 1000VA 2000VA 3000VA 4000VA 5000VA 6000VA 额定输出功率(W) 400W 800W 1600W 2400W 3200W 3500W 4200W 额定输出电压及频率 220Vac,50HZ 额定输出电流(A) 1.8 3.6 7.2 10.8 14.5

16 19.1 输出电压精度(V) 220±1.5% 输出频率精度(Hz) 50±0.1% 波形纯正弦波 波形失真率(THD) (线性负载) ≤3% 动态响应时间 (负载0←→100%) 5% 功率因数(PF) 0.7/0.8 过载能力 120%,30秒 逆变效率 (80%阻性负载) ≥85% 旁路转换时间(ms) ≤5ms 工作环境 绝缘强度(输入和输出) 1500Vac,1分钟 噪音(1米) ≤40Db 使用环境温度 -25℃~+50℃ 湿度 0~90%,不结露 使用海拔(m) ≤1000 指示 LED指示 指示市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 机械尺寸 立式 (宽*高*深)(mm) 参见表五 标准机架式 (宽*高*深)(mm) 参见表五 重量(Kg) 参见表五 保护功能 输入欠压、过压、接反保护;

输出过载、短路保护、市电高、低电压保护 输出方式 插座或接线端子排 接线端子排 表三:HW-IVS6000系列逆变电源输入直流电压、电流、效率(误差:+/-0.5~1V) HW12系列 HW24系列 HW48系列 HW110系列 HW220系列 额定输入电压(Vdc) 12V 24V 48V 110V 220V 输入直流电压允许范围(Vdc) 关断电压9.8V―14.5V 关断电压20V―30V 关断电压40V--59V 关断电压90V―132V 关断电压 190V--265V 开机电压11V―13V 开机电压22V―28V 开机电压45.5V―57V 开机电压94V―127V 开机电压207V―260V 额定输入电流(A) 500VA

36 500VA 18.2 500VA

9 500VA 4.3 500VA

2 1000VA

73 1000VA 36.4 1000VA

18 1000VA

9 1000VA 3.9 1500VA

55 1500VA 26.4 1500VA

13 1500VA 5.8 2000VA

73 2000VA 45.1 2000VA

17 2000VA 7.7 3000VA 95.5 3000VA

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)