编辑: 施信荣 2019-07-18

53 3000VA

26 3000VA 11.6 4000VA

70 4000VA

34 4000VA 15.5 说明: 为了保护蓄电池,只有当蓄电池电压处于 开机电压 范围之内时,逆变器才能正常开机. 开机进入工作状态后,只要蓄电池电压处于 关断电压 范围之内,逆变器都能正常工作.当蓄电池电压降到 开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 关断电压 下限时逆变器关机.

六、HW-IVS6000系列使用方法 安装 !安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员. 打开包装箱,检查附件是否齐备(一条交流输入线和一本说明书);

选择通风、清洁的安装环境;

确认直流电源输出电压或蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压相符合;

确认电源的正负极性,高电位为正,低电位为负(例如:-48VDC电源0V端为正,-48V端为负,+24V电源+24V端为正,0V端为负);

将正极接到逆变电源的正极接线柱上(标有 + ),负极接到负极接线柱上(标有 - ).确保连接可靠(参见

第七节内容) 从附件袋中取出交流输入线,将其中的一端插入机箱上标有 AC IN 的插座中,将另一端插入市电插座中(注意:交流输入线的接地线必须接地!);

将负载输入线连接在逆变电源的输出插座(标有 AC OUT )上. 开机 本系列逆变电源有两种开关形式:点触式和往复式 点触式:开关不能自锁,按住开关接通,松开后开关断开 往复式:开关带自锁,向里按下并锁住后开关接通,再次向里按并弹出后开关断开 点触式开机: 确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠;

如有直流输入开关,打开此开关(例如:3KVA逆变电源后面板上装有直流输入开关);

用手按住开/关机按扭 2-3秒,当听到 嘀 的声响后立即放开此按扭,逆变电源进入自检状态表明已经被开启;

往复式开机: 确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠;

如有直流输入开关,打开此开关(例如:3KVA逆变电源后面板上装有直流输入开关);

向里按开/关按钮 并使其锁住,逆变器发出 嘀 的声响,并进入自检状态表明已被开启. 说明:自检状态――逆变电源在稳定输出之前,检查外部环境以及逆变电源本身是否正常,若逆变及市电各种状态参数一切正常,逆变器将稳定工作在市电或逆变状态(AC主供稳定在市电输出,DC主供稳定在逆变输出),此过程大约需要10秒时间,其间LED指示灯从左向右依次亮起,循环两次. 关机 点触式关机:用手按住开/关机按扭 2-3秒,所有LED指示灯同时亮起然后变暗,此时逆变电源关闭. 往复式关机:向里按开/关按钮 ,使其弹出,LED指示灯变暗此时逆变电源关闭. 静音 如果逆变电源在运行过程中出现故障,系统会有声音告警,声音告警可以通过静音按钮 将其静音,静音按钮 为点触式. 持续按静音按钮 (约3秒),告警音将被关闭;

再次按静音按钮 (约3秒),告警音被打开.同一个告警,消音后不会自动打开,当出现另外告警时,不论上次告警是否处于静音状态,电源自动打开声音告警.

七、HW-IVS6000系列维护信息 图形 开/关按钮-- 静音按钮;

市电输出 灯,绿色;

逆变输出 灯,蓝色;

电池故障 灯,红色;

负载故障 灯,红色;

表四:指示灯显示及组合 状态 信息 输出状态 输出 类型 市电(绿) 逆变(蓝) 电池(红) 负载(红) 蜂鸣器

1 开机自检 有 逆变 或市电 →亮→ →亮→ →亮→ →亮→ 3秒1声2自检测试 电池故障 有(有市电) 市电 暗亮闪暗长鸣 无(无市电) 无3市电正常 有 市电 亮暗暗暗无4市电异常 切换到逆变 有 逆变 暗亮暗暗切到逆变后响5声静音