编辑: hys520855 | 2019-09-26 |
1、为更好推动我省绿色建筑发展,指导我省绿色建筑设计,依据山西省《绿色建筑评价标准》(DBJ04/T 335-2017),编制我省《山西省绿色民用建筑设计专篇(示范)》,以下简称 《设计专篇》 .
2、本《设计专篇》适用于我省新建、改(扩)建的绿色民用建筑的设计,各项目可结合工程实际参考使用.当保障性住房执行《绿色保障性住房技术导则》时,可依据《绿色保障性住房设计专篇(示范)》执行. 本《设计专篇》为通用格式,所有设计阶段参评的条文全部列出,各工程可根据项目功能和工程设计内容,将项目得分项和不参评项在措施表中列出,并根据项目实际设计内容编写相应设计作法,不参评项应说明不参评理由.
4、《设计专篇》中斜体字为对技术措施描述要求的说明解释,实际工程设计专篇中应删去,以具体措施描述代替.
5、执行绿色建筑标准的项目应当在施工图设计文件中编制《绿色建筑设计专篇》.《绿色建筑设计专篇》应汇总各专业内容,作为一个独立说明纳入施工图中. 山西省绿色民用建筑设计专篇(示范)
一、工程概况:
1、工程名称:
2、建设地点:
3、建设单位:
4、建筑功能:
5、建设情况: (注明:新建、既有建筑改造、扩建)
6、总用地面积: m2,净用地面积: m2.
7、总建筑面积: m2,其中:地上建筑面积 m2,地下建筑面积 m2.
8、容积率: ,绿地率: %
9、建筑层数:地上 层,地下 层
10、建筑高度: 米
11、结构型式: 结构
12、抗震设防烈度:
13、居住户数: 户(注明:用于住宅)
14、居住人数: 人(注明:用于住宅)
15、机动车停车位: 个
16、非机动车停车位: 个
二、本项目绿色建筑设计情况: 本项目所有控制项均满足山西省《绿色建筑评价标准》(DBJ04/T335-2017)的要求,且每类指标的评分项得分均不小于40分,执行了绿色建筑标准. 同时总得分达到____分,自评本项目可达到绿色建筑____星级要求.(本款内容可根据项目情况选择填写) xxxx项目绿建自评分表 绿色建筑设计评价 实际满分 实际得分 折算得分 分项权重 总得分 4.节地与室外环境 5.节能与能源利用 6.节水与水资源利用 7.节材与材料资源利用 8.室内环境质量 9.施工管理 - - - - 10.运营管理 - - - - 11.创新与提高 - - 注:折算得分=*100% 总得分=∑折算得分*分项权重+创新与提高项实际得分 各类指标评分项评估见下表:(施工管理、运营管理均不参评) (下面应以节地、节能、节水、节材、室内环境、创新的顺序将评分表完整列出,条文内容可不列,仅写条文编号,每章节应有汇总分值.) 评价指标类别 指标类型 条文编号 不参评分 得分节地与室外环境 控制项 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 评分项土地 利用 4.2.1 4.2.2 4.2.3 室外 环境 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 交通设施与公共服务 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 场地设计与场地生态 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 小计 节能与能源利用 控制项 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 评分项建筑与围护结构 5.2.1 5.2.2 5.2.3 供暖、通风与空调 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 照明与电气 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 能量综合利用 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 小计 节水与水资源 利用 控制项 6.1.1 6.1.2 6.1.3 评分项节水 系统 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 节水器具与设备 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 非传统水源利用 6.2.10 6.2.11 6.2.12 小计 节材与材料资源利用 控制项 7.1.1 7.1.2 7.1.3 评分项节材 设计 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 材料 选用 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.2.11 7.2.12 7.2.13 7.2.14 小计 室内环境质量 控制项 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 评分项室内声环境 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 室内光环境与视野 8.2.5 8.2.6 8.2.7 室内热湿环境 8.2.8 8.2.9 室内 空气 质量 8.2.10 8.2.11 8.2.12 8.2.13 小计 提高与创新 加分项性能 提高 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 11.2.6 11.2.7 11.2.8 创新 11.2.10 11.2.11 11.2.12 11.2.13 11.2.16 小计 (控制项在得分项中填写 达标 或 不参评 .)
1、建筑专业
一、设计依据:
1、《绿色建筑评价标准》DBJ04/T335-2017
2、《民用绿色建筑设计规范》JGJ/T 229-2010
3、《无障碍设计规范》GB 50763-2012
4、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006
5、《声环境质量标准》GB3096-2008
6、《建筑采光设计标准》GB 50033-2013
7、《建筑照明设计标准》GB50034-2013
8、《严寒及寒冷地区节能设计标准》JGJ26-2010
9、《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012
10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
11、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010
12、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
13、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013)
14、建设单位、管理机构的意见和建议
15、规划部门对本工程修建性详细规划的批复
16、规划部门对本工程建筑设计方案的批复
17、上级主管部门对本工程初步设计的批复
18、本工程《环境影响评价报告》、《场址检测报告》 (其它依据请根据项目情况补充,应采用现行标准、规范、规程.)
二、建筑专业绿色节能技术措施: 评价指标类别 指标类型 规范条文设计做法不参 评分 得分 节地与室外环境 控制项 4.1.1 项目选址、规划与建设应符合山西省各地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求. 本工程项目选址、总平面规划设计___(是/否)满足规划部门的要求.规划选址时___(是/否)优先选择已开发地(或废弃地),建设场地情况 .(此处请说明建设场地的情况.如有保留和利用的原有水系、植被、地形地貌等自然资源,需在总平面图中标明,并在此说明)___(是/否)非法占用及破坏需特殊保护的区域(如自然保护区、风景名胜区、农田等). 4.1.2 建筑场地应安全可靠,应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害. 依据《环境影响评价报告》,本工程建筑场地内___(是/否)无洪涝灾害、泥石流等自然灾害的威胁,___(是/否)无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,___(是/否)无电磁辐射等危害;
依据《场址检测报告》,土壤氡浓度含量为 ,不大于20000Bq/m3,不造成威胁.(如有超过标准的危害和危险源,应说明所采取的应对措施及结果) 4.1.3 场地内不应有排放超标的污染源. 依据《环境影响评价报告》,本项目___(是/否)无排放超标的污染物.(如有易产生噪声的运动和营业场所,油烟未达标的厨房、煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房,污染物排放超标的垃圾堆等,应采取相应措施.) 4.1.4 建筑规划布局应满足国家及地方日照标准,且不得降低周边建筑及场地的日照标准. 经日照分析,本项目内部楼座___(满足/不满足)国家规范规定的 日照标准.(注明相关日照标准)项目周边有 (此处说明周边建筑及场地情况,如有日照要求的场地如居住区公共绿地、幼儿园活动场地等),本项目建设后____(是/否)降低周边建筑及场地的日照标准.详见日照分析报告. 评分项 I 土地利用 4.2.1 节约集约利用土地,评价总分值为19分.对居住建筑,根据其人均居住用地指标按表4.2.1-1的规则评分(表略,仅本示范中表略,实际中应增加,余同) 对公共建筑,根据其容积率按表4.2.1-2的规则评分.(表略)(根据居住建筑或公共建筑,仅写相关条文) 本工程总用地面积 m2,净用地面积 m2,居住人口为 人(以每户 人计算),人均居住用地指标 m2/人.(用于居住建筑,如项目中存在不同层数的住宅,需列出计算公式) 本工程为 (依据表4.2.1-2填写建筑功能类别,如不属于表中列出的各类,写明参考哪一类)容积率为 .(用于公共建筑) 4.2.2 场地内合理设置绿化用地,评分总分值9分,并应按下列规则评分:
1、居住建筑应按下列规则分别评分并累计: 1)住区绿地率:新区建设达到30%,旧区改建达到25%,得2分;
2)住区人均公共绿地面积:按表4.2.2-1的规则评分,最高得7分.(表略)
2、公共建筑应按下列规则分别评分并累计: 1)绿地率:按表4.2.2-2的规则评分,最高得7分;
(表略) 2)绿地向社会公众开放,得2分. 本工程绿地率为 .
1、公共绿地面积为 m2,人均公共绿地面积 m2/人.(用于居住建筑)
2、绿地___(是/否)向社会公众开放.(用于公共建筑) 4.2.3 合理开发利用地下空间,评价总分值为6分,并应按表4.2.3的规则评分.(表略) 本工程设有 层地下室,功能为 ,建筑面积为 m2. 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为.(用于居住建筑) 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1为_____,地下一层建筑面积与总用地面积之比Rp2为_____.(用于公共建筑) II 室外环境 4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染,评价总分值为4分,并应按下列规则分别评分后累计:
1、玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2,得1分,同时玻璃幕墙符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定,得2分;
2、室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定,得2分. 本工程___(是/否)存在玻璃幕墙(无幕墙在此处注明),玻璃幕墙可见光反射比为 ,不大于0.2. 本工程位于______(城市主干道立交桥高架路两侧/其余路段)(根据具体情况选择),本工程___(20m/10m)(根据路段选择相应数值)以下玻璃幕墙反射比为______,不大于0.16. 室外夜景照明需采取措施避免光污染,满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的相关规定.具体措施如下:根据规范写出相应措施) 4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定,评价分值为4分. 根据《环境影响评价报告》,场地内环境噪声预测值昼间 ____db,夜间 db,___(符合/不符合)《声环境质量标准》GB 3096的 类区域要求.(如不满足,需说明隔声降噪的措施.) 4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适,有利于建筑冬季的防风和过渡季、夏季的自然通风,评价总分值为6分,并应按下列规则分别评分后累计:
1 在冬季典型风速和风向条件下,并应按下列规则分别评分后累计: 1)建筑物周围人行区风速小于5m/s,且室外风速放大系数小于2,得2分;
2)除迎风第一排建筑外,建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa,得1分;
2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下,并应按下列规则分别评分后累计: 1)场地内人活动区不出现涡旋或无风区,得2分;
2)50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa,得1分. 根据气象资料,___地区冬季典型风向为___,风速为____;
夏季典型风向为____,风速为____. 经室外风环境模拟:(详见《风环境模拟报告》)
1、在冬季典型风速和风........