智能型数字温度控制表 使用范围: 本产品主要用于带加热和制冷的恒温控制设备,如细菌培养箱、生化培养箱等;

也可以使用于单独加热或制冷设备、如电热干燥、恒温水浴、恒温振荡器等.

型号说明: ①KW-1000BH:0-100℃(硅控单加热) ②KW-1000BT:0-100℃(硅控加热带900分钟定时) ③KW-1000BC:0-100℃(硅控加热带制冷) 注意事项 仪表使用环境:大气压力:86-106kPa;

环境温度:0-50℃;

相对湿度:45-84%RH 安装避免爱结冰、环境温度急剧变化引起的结露、阳光直射、聚热之处. 主要技术指标 电源电压:AC220V ± 10%(50Hz、60Hz) 电源消耗:4W 控制方式:加热比例控制(可控硅BT16),制冷保护后继电器输出. 面板布置 数码显示器 工作 输出 报警 设置 上调 下调 显示测量温度及设置状态提示 设定显示器 显示设定温度及各类参数 指示灯 工作:仪表正常工作指示,常绿 输出:仪表有加热或制冷输出,加热闪烁,制冷常绿 报警:控制到设定温度1℃时,报警红灯亮蜂鸣器响 按键 设定:用于选定要调整参数 上调:上调状态参数 下调:下调状态参数 接线图 智能型数字温度控制表 拔掉后蜂鸣器不响 +5V GND IO HE AT CO OL AC2 20V (+5V)接数字温度探头红线;

(GND)接黑线;

(IO)接绿线 (HEAT)两脚接加热管线 (COOL)两脚接制冷线 (AC220V)两脚接电源线 功能说明 a.?通电后数码循环显示8,检测数码管笔画是否有缺. b.?数码检测结束后,上排数码显示实际温度,下排显示00.0,如上排无显示或85.0℃,说明温度探头没接或接触不可靠. c.?按设置键一次,上排显示―R,说明进入设定温度状态,按上调键一次向上调整0.5℃,按下调键一次向下调整0.1℃.(长按上调或下调快速设定) d.?再按设置键一次,上排显示―D,说明进入设定最低加热功率系数,开机自动为3,可在1-8调整 e.?再按设置键一次,上排显示―T,明进入定时关机时间设定,可在0-900分钟调整,计时从温度到设定值开始(特定产品有次功能) f.?再按设置键一次,上排显示―R,说明进入设定制冷压缩机保护时间,开机自动为3(30秒),可在1-9调整(10-90秒)(特定产品有次功能) g.?再按设置键可恢复到开机显示状态,如已设定了温度值即自动开始加热或制冷,在设定状系数中若设定结束不按设定键手动回到温度显示档,控温表5秒自动跳入控温状态并开始工作 h.?长按设置键5-8秒,即可自动复位系统,调整为通电状态,设定温度也重新设定为00.0℃ I.在实际温度到设定温度上下1℃时,报警灯(红)灯,并伴有蜂鸣器声音输出(拨去控制板后跳线可关灭蜂鸣器) 符号说明 提示符 名称 设定范围 说明 初始值 适用型号 R 温度设定 00.0-99.0℃ 设定温度温度为0-99.9℃ 00.0 全部 d 最低加热系数 1-5 设定最低加热系数,数值越大最低加热功率越高,反之越小,适当降低此系数能防止过冲,但应保证能加热到设定温度,如不能加热到设定温度,则相应向上调高系数,一般为3档即可.

3 全部 r 压缩保护时间 1-9 对应压缩机保护时间为10-90秒3③ t 加热定时时间 0-900分钟 加热到设定温度后开始计时,对应定时时间0-900分钟