编辑: hys520855 话题热度:1360 2019-12-26
关键词: 双色水位计,锅炉,水位计,双色,step,步骤,冲洗,清洗,水位,锅炉清洗,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
hys520855
   锅炉冲洗双色水位计步骤

  双色水位计冲洗操作步骤及注意事项:

  锅炉运行过程中应对汽包水位计进行定期冲洗。如发现水位计指示模糊不清或水位停滞不动时,应及时进行冲洗。

  (1)冲洗水位计的步骤为:

  1)关闭水位计汽、水侧三次门后,再开启半圈。

  2)开启水位计放水门,对水位计及汽水连通管道进行汽水共冲。

  3)关闭水位计的水侧三次门,冲汽侧连通管及水位计。

  4)微开水位计的水侧三次门,关闭水位计汽侧三次门,冲水侧连通管及水位计。

  5)微开水位计的汽侧三次门,关闭水位计放水门。

  6)全开水位计的汽、水侧三次门。在水位计恢复运行后,检查水位计的水位指示是否清晰,否则应重新清洗水位计。


  (2)冲洗水位计时的注意事项:

  1)在进行汽包水位计冲洗操作的过程中,应避免汽、水连通门同时关闭。如果汽、水侧同时关闭将使冷空气通过放水门进人水位计,造成水位计快速冷却。当再次开启汽、水连通门时,水位计快速受热,容易损坏水位计。

  2)在工作压力下冲洗水位计时,放水门不应开启太大。由于汽包水位计的工作压力与环境压力的差值很大,如果将放水门开得过大,在汽水剧烈膨胀的情况下有可能导致水位计爆炸。水位计的放水门开度越大,上述现象越明显。

  3)在进行水位计冲洗或热态投人水位计操作时,应站在汽包水位计的侧面,并观察好退路,以防发生烫伤或水位计爆炸伤人的情况。在进行冲洗操作时应佩戴手套,操作时应缓慢小心,此外,还应对管道进行充分暖管,避免对设备造成热冲击
wtshxd
软化反冲洗水排水、锅炉排污水、管网软水夏 季放空排水等,这些生产废水均为清洁下水,产生量不大,废水水质均能够达 到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中的三级标... ---摘自《建设项目基本情况》
ok2015
个,就地液位计 采用磁敏电子双色液位计 2 个,设液位摄像头(高清网络)监控。 (3)蓄热系统 电炉冶炼不同阶段产生的烟气参数是波动的,余热锅炉产期也是波动和不稳定的, ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
645135144
锅炉进行1.25倍工作压力的超压试验时,在保持试验压力的时间内不准进行任何检查,应待压力降到工作压力后,方可进行检查。双色水位不应进行超压试验,防止玻璃碎裂伤人... ---摘自《电业安全工作规程》
GXB156399820
包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火... d)操作执行结束,在最后一步下方加盖“已执行”章,章印不应 掩压步骤项。作废操作... ---摘自《DB12》
f19970615123fa
锅炉水位安装时做法正确的是( ) 。 A.每台锅炉均应安装一个水位 B.水位和锅筒之间的汽-水连接管的内径小于 18mm C.水位和锅筒之间连接管长度大于 500mm D.水位... ---摘自《安装计量》
哎呦为公主坟
双色水位2套; 电接点水位2套; 汽包水位测量单室平衡容器4套;氧量计4套; 点火燃烧器用火检探头及火检冷却风系统,包括管道阀门、就地控制箱等。 安全阀及点火排汽系... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
liubingb
非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净,而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后... 其中黄绿双色线应作为( ) 线使用。 A.相线 B.零线 C.保护接地 参考答案: C 解题分析... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 易于冲洗清扫集中 回收。 3.2.3.7 产生粉尘爆炸危险的场所应符合 GB 15577 的规定。 3.... ---摘自《DB11》
hys520855
绿/黄双色 正确答案: D 218.施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是( )。 A.黑色 B.... 配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的( )。 A.警戒区 B. 泄险区 C. 隔... ---摘自《建设工程安全生产技术》
飞鸟
D49H-10/2-Y600 工作原理:本系列双色水位通过汽、水阀门与汽包汽侧、水侧相连接,形成连通体,利用连通器的原理使水位水位与汽包水位一致。当然,锅炉正常 ---摘自《产品名称:云母双色水位/双色水位
kieth
台燃煤锅炉进行改造, 保留一台 800 万大卡燃煤锅炉(维修时备用),淘汰其他 6 台燃... 本次判定步骤是: 1)固体废物产生工序或者所含成分列入 《国家危险废物名录》 且无*... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
烂衣小孩
关闭锅炉水位排污阀。 .打开供水阀。 .供水泵开关打到“自动给水”位置。 .供油及回油管路上的截止阀打开。 .打开燃烧器总开关,接通电源。 完成以上准备工作,司炉人员只... ---摘自《纪鉴调?》
AA003
检查锅炉水位通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油系统,给水系统,蒸汽系统,通风设备,燃烧设备等是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
向日葵8AS
水位中应有双色水位或电接点水位中的一种 3.4.18 为了确保锅炉安装工程质量,防止造成重大损失,在锅炉安装前和安装过 30 程中,当发现受压部件存在影响安全使用的... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
yn灬不离不弃灬
实施步骤、确定了乳制品制造企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和... 燃气锅炉未设置泄漏紧急切断装置,未设置极限低水位保护装置,或未设置蒸汽超压保护... ---摘自《ICS 67.100.01》
枪械砖家
⑺水质合格,有检验报告 2.蒸汽锅炉: ⑴安设有双色水位或两个独立的水位表; ⑵按规定安设可靠的高低水位报警和自动补水装置; ⑶按规定安设压力表、安全阀、排污阀; ... ---摘自《第1部分 总则》
hyszqmzc
8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位,1只双色水位(或两只双色水位); 9)配套节能器(省煤器)要求采用钢管式省煤器(ND钢),并严格按... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
XR30273052
网址: www.dirksengroup.com DKS -CS 系列 磁敏电子双色液位计 DKS-CS series Magnetic susceptibility electronic double color level gauge 使用说明书Use the book said 德克森仪... ---摘自《网址:www.dirksengroup.com》
鱼饵虫
B49X型锅炉双色水位 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 http://www.detair.cn B49X 型锅炉双色水位 1.双色水位是目前国内最先进的一次水位仪表,直观、可靠。它用于工业... ---摘自《B49X 型锅炉双色水位
yyy888555
高清水位|双色水位|锅炉水位 HAD/DSJ-6 该产品水位显示清晰,色泽鲜艳,观察角度打,可视距离远,适用于各种中低压锅炉,不受水质影响。性能稳定使用寿命长,高低水... ---摘自《高清水位|双色水位|锅炉水位 HAD/DSJ-6》
发帖评论