编辑: 木头飞艇 | 话题热度:428 2019-10-27 |
关键词: 用水,水质标准,锅炉,要求,标准,水质,质量标准,蒸汽,锅炉用水,用水水质,规范,蒸汽锅炉,水质要求,水蒸气 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
蒸汽锅炉用水水质标准
蒸汽锅炉用水水质标准按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类: 软化水设备软水硬度超标的原因分析: 1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下: A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。 B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。 C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。 D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。 E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。 2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标分别讨论: A、新装软水设备初次试水硬度超标的原因: 中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: l 中心管的长度是否够,外径是否符合要求 l 是否忘记装O形密封圈 l O形密封圈是否破损 B 在用软水设备软水硬度超标的原因: a 给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为13mmol/L,给水TDS值≧900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。 b 树脂中毒,老化引起的树脂交换容量降低。由此种原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。 c 盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。 3、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。 g 未使用大粒无碘盐。 h 控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水,但对于64D或74A系列,可能会通过陶瓷动片上的小孔形成内漏,如果是此种内漏,处于正冲洗位置,可在废水口检测到合格软水,但转入运行位置后,软水硬度超标。 |
木头飞艇
2019-10-27
|
|
使水质达到锅炉的要求),此过程中会产生软化处理废水,为酸碱废水。 ②排水 项目所排污水主要为生活污水,污水排放量按用水量的85%计,生活污水排放量为3.76m3/d,即... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2024-03-19
|
|
蒸汽系统 71 天然气锅炉 8t/a 2 水及能源消耗量 名称消耗量 名称消耗量 新鲜水(吨/年) ... 四圩港各项水质指标均达到 《地 表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 根据... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2023-11-16
|
|
工业蒸汽锅炉水质检测报告 9 附录 B (规范性附录) 离子交换树脂经济运行指标检测方法.10 附录 C (规范性附录) 反渗透运行指标检测方法 12 附录 D (规范性附录) 锅炉缓蚀... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2023-07-16
|
|
混床 锅炉用水 一般生产 车间用水 水质要求 较高生产 车间用水 河水净化 外排水 图3-11 河水净化系统处理工艺流程图 废活性炭 废膜 罗盖特(中国)精细化工有限公司年产 10 万吨... ---摘自《2015100199U》
|
ddzhikoi
2023-03-14
|
|
生活饮用水的水质,应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要 求。 当生活饮用水不能保证用水需要,或技术经济比较合理时,可采用非饮用水作为 大便器(槽)和小便... ---摘自《建筑给水排水设计规范》
|
丶蓶一
2022-11-11
|
|
供热系统应设置水质检测及水处理设施,一级热水管网补给水水质应符合 表2.0.9 的规定... 蒸汽锅炉应行及检修的需要,供热管道及附属设 施应与其他建(构)筑物和设施保持安全... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2022-07-10
|
|
蒸汽质量标准.3 5 锅炉给水质量标准.3 6 凝结水质量标准.4 7 锅炉炉水质量标准.4 8 锅炉补给水质量标准.5 9 减温水质量标准.5 10 疏水和生产回水质量标准.6 11 闭式循环冷却水质量... ---摘自《ICS 27.060.30》
|
5天午托
2022-03-09
|
|
天燃气锅炉为生产提供蒸汽。 4、完善环保投资表和三同时验收一 览表,明确环保设施的... 水处理厂进水水质标准后排入市政污水管网。 废气处理 原材料储运产生粉尘量较少,无... ---摘自《技术审查意见修改说明》
|
huangshuowei01
2021-11-05
|
|
I CS 1 3 .0 60 P 4 0 霭a 中华人民共和国国家标准GB/T19923-2 0 0 5 城市污水再生利用 工业用水水质 T h e r e u s e o f u r b a n r e c y c l i n g w a t e r -Wa t e r q u a l i t y s t a n d a r... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-07-05
|
|
③锅炉用水 本项目锅炉年工作 300 天,每天 8 小时,锅炉额定产气量为 2t/h,蒸汽主要用于加 热反应釜,在生产中不直接接触产品。管道损耗率为 3%,排水率为 5%,冷凝水循环... ---摘自《1 前言.》
|
麒麟兔爷
2021-03-03
|
|
地面水质 要求( 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 序号 污染物 厂界浓度限值(mg/m3) 排放速率(30m 高) 1 氨1.5 20 2 硫化氢 0.06 1.3 3 甲硫醇 0.007 0.17 锅炉废气... ---摘自《1 总论.》
|
645135144
2020-10-31
|
|
软化水水质标准 范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。哈尔滨软化水设备,哈尔滨软化水处理设备,哈尔滨水处理设备 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于 2.5MPa... ---摘自《软化水水质标准》
|
摇摆白勺白芍
2020-06-29
|
|
雨水和锅炉清下水通过雨水管网排出厂区; 营运 期产生的生活污水 (食堂含油污水与员... 式一体化设备处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)用 于项目周边花椒种植... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
|
LinDa_学友
2020-02-27
|
|
锅炉房、生活污水处理站、矿井水处理站已按原有环评要求施工完毕(未建设深度处理)... 地下水各监测点位监测因子标准指数均小于1,满足《地下水质量标准》(GB/T14848-... ---摘自《山西忻州神达南岔煤业有限公司》
|
liubingb
2019-10-27
|
|
回用水 reuse water 是指工业污(废)水或生活污(废)水能满足分级使用或经处理后达到相关的水质标准,可重 复使用的水。 2.1.5 火法冶金 Pyrometallurgy 是利用高温从矿石中... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-06-25
|