编辑: 丶蓶一 2019-07-28
给水排水中国建筑环境与设备工程信息网 www.

chinabeee.com

1 建筑给水排水设计规范 建筑给水排水设计规范 建筑给水排水设计规范 建筑给水排水设计规范 前前前前言言言言工程建设国家标准局部修订公告 工程建设国家标准局部修订公告 工程建设国家标准局部修订公告 工程建设国家标准局部修订公告 第第第第6号号号号国家标准《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88 由上海建筑设计研究院会同有关单位进 行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998 年1月1日起施行, 该规范中相应的条文规定同时废止.现予公告. 中华人民共和国建设部

1997 年9月1日 关于发布国家标准 关于发布国家标准 关于发布国家标准 关于发布国家标准《 《 《 《建筑给水排水设计规范 建筑给水排水设计规范 建筑给水排水设计规范 建筑给水排水设计规范》 》 》 》的通知 的通知 的通知 的通知 (88)建标字第 建标字第 建标字第 建标字第

196 号号号号根据原国家建委(81)建发设字第

546 号文的要求,由上海市建设委员会会同有关部门共 同修订的《室内给水排水和热水供应设计规范》已经修订完毕.经有关部门会审,现批准修 订后的 《建筑给水排水设计规范》 GBJ15-88 为国家标准, 自1989 年4月1日起施行. 原 《室 内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74 同时废止. 本规范由上海市建设委员会管理, 具体解释等工作由上海市民用建筑设计院负责. 出版 发行由中国计划出版社负责. 中华人民共和国建设部

1988 年8月24 日 修订说明 修订说明 修订说明 修订说明 本规范是根据原国家建委(81)建发设字第

546 号文件的通知,由上海市民用建筑设计院 给水排水中国建筑环境与设备工程信息网 www.chinabeee.com

2 会同有关单位,共同对原《室内给水排水和热水供应设计规范》TJ15-74 进行修订而成. 在修订过程中,进行了比较广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取 了部分科研成果,征求了有关单位的意见,经我委组织审查,完成了报批稿. 本规范共分四章.修改的主要内容有:用水定额、住宅与公共建筑生活给水管道设计秒 流量计算公式、 生活污水排水设计秒流量计算方法和雨水道设计方法等. 本规范还补充了高 层建筑给水排水、 排水管道通气系统和医院污水消毒处理的内容, 增设了游泳池和喷泉两节. 其他如防止水质污染、节水节能、安全供水、新型管材等方面也作了较多的修改和补充. 在执行本规范过程中, 如发现需要修改或补充之处, 请将意见和有关资料寄交上海市民 用建筑设计院并抄送我委,以便再次修订时参考. 上海市建设委员会

1988 年3月 主要符号 流量、流速 qg――给水流量 qu――污水流量 qo――卫生器具给水额定流量 qp――卫生器具排水流量 qxn――消火射流出水量 qr――每人每日热水用水量 qh――卫生器具热水的小时用水量 qx――循环流量 qf――循环附加流量 qmax――最大流量 qb――水泵的出水量 qy――雨水设计流量 q5――降雨历时为

5 分钟的降雨强度 q1――水表的流通能力 qt――水表的特性流量 u――管道内的平均水流速度 水压、水头损失 R――水力半径 I――水力坡度 Az――水带的比阻 给水排水中国建筑环境与设备工程信息网 www.chinabeee.com

3 Hxh――消火栓栓口处所需水压 hd――水带的水头损失 Hq――水枪喷嘴造成一定高度充实水柱所需水压 i――管道单位长度的水头损失 Hzr――循环管的自然压力值 hp――循环流量通过配水管网的水头损失 hx――循环流量通过回水管网的水头损失 Hb――水泵扬程 几何特征 Fjr――加热面积 Fw――汇水面积 Ld――水带长度 h、H――高度 Δh――标高差 Vz――气压水罐内空气和水的总容积 Vx――气压水罐内的水容积 dj――管道计算内径 计算系数 k、d――根据建筑物用途而定的系数 b――卫生器具同时给水、排水百分数,及卫生器具同时使用百分数 B――水流特性系数 ab――气压水罐内最小工作压力与最大工作压力比 Ca――气压给水安全系数 β――气压给水罐容积附加系数 n――管道粗糙系数 K――传热系数 Kb――水表特性系数 K1――设计重现期为一年和屋面渲泄的能力的系数 ε――结垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数 Cr――热水供应系统的热损失系数 热量、温度和比重 Q――设计小时耗热量 Qg――制备热水所需的热量 Qs――配水管道的热损失 tr――热水温度 t1――冷水温度 Δt――温度差 γ――水的比重 c――水的比热 其他 给水排水中国建筑环境与设备工程信息网 www.chinabeee.com

4 Ng――管段的卫生器具给水当量总数 Np――管段的卫生器具排水当量总数 nb――同类型卫生器具数 m――用水计算单位数 nmax――水泵一小时内最多启动次数

第一章

第一章

第一章

第一章 总总总总则则则则第1.0.1 条 为保证建筑给水排水设计的质量,使设计符合适用、经济、安全、卫生等 的基本要求,特制订本规范. 第1.0.2 条 建筑给水排水设计,应满足生活、生产和消防等要求,同时还应为施工安 装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件. 第1.0.3 条 本规范适用于工业与民用建筑给水排水设计,但设计下列工程时,还应按 现行的有关专门规范或规定执行:

一、湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物;

二、抗震设防烈度为

10 度的建筑物;

三、矿泉水疗、人防建筑和有放射性的、遇水引起爆炸的生产工艺等,有特殊要求 的给水排水和热水供应的设计. 第1.0.4 条 建筑给水排水工程设计, 除执行本规范外, 尚应符合国家现行的有关标准、 规范的要求 .

第二章

第二章

第二章

第二章 给给给给水水水水

第一节 用水定额和水压 第2.1.1 条 住宅生活用水定额及小时变化系数,根据住宅类别、建筑标准、卫生器具 完善程度和地区条件,应按表 2.1.1 确定. 住宅生活用水定额及小时变化系数 表2.1.1 注:当地对住宅生活用水定额有具体规定时,可按当地规定执行. 给水排水中国建筑环境与设备工程信息网 www.chinabeee.com

5 第2.1.2 条 集体宿舍、旅馆和其他公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫 生器具完善程度和地区条件,应按表 2.1.2 确定. 集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数 表2.1.2 注:①高等学校、幼儿园、托儿所为生活用水综合指标. ②集体宿舍、旅馆、招待所、医院、疗养院、休养所、办公楼、中小学校生活用水定额 均不包括食堂、洗衣房的用水量.医院、疗养院、休养所指病房生活用水. 给水排水中国建筑环境与设备工程信息网 www.chinabeee.com

6 ③菜市场用水指地面冲洗用水. ④生活用水额定除包括主要用水对象用水外,还包括工作人员用水.其中旅 馆、招待所、宾馆生活用水定额包括客房服务员用水、不包括其他服务人员用水量. ⑤理发室包括洗毛巾用水. ⑥生活用水定额除包括冷水用水定额外,还包括热水用水定额和饮水定额. 第2.1.3 条 工业企业建筑生活用水定额,应根据车间性质确定.一般宜采用 25~35L /人・班,小时变化系数为 3.0~2.5,用水使用时间为 8h. 工业企业建筑淋浴用水定额,应按表 2.1.3 确定,淋浴用水延续时间为 1h. 工业企业建筑淋浴用水定额 表2.1.3 注:①每辆汽车的冲洗时间为 10min,同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定. ②汽车库内存放汽车在

25 辆及

25 辆以下时, 应按全部汽车每日冲洗一次计算;

存放 汽车在

25 辆以上时,每日冲洗数,一般按全部汽车的 70%~90%计算. 第2.1.4 条 生活用水定额、水压及用水条件,应按工艺要求确定. 第2.1.5 条 有洗车台的汽车库内汽车冲洗用水定额, 根据道路路面等级和沾污程度, 应 按下列定额确定: 小轿车 250~400L/辆・d 公共汽车、载重汽车 400~600 L/辆・d 注:每辆汽车的冲洗时间为 10min,同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定. 第2.1.5A 条 汽车库地面冲洗用水定额可在 2~3L/m2 范围内选定. 第2.1.6 条 消防用水量应按现行的有关消防规........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)