编辑: 星野哀 | 2013-06-19 |
6220、GB/T
16556 等标准的规定. 6.10.3 作业者应佩戴全身式安全带、安全绳、 安全帽等防护用品, 并符合 GB
6095、GB
24543、 GB
2811 等标准的规定.安全绳应固定在可靠的挂点上,连接牢固,连接器应符合 GB/T
23469 的规定. 6.10.4 宜选择速差式自控器、缓冲器等防护用品配合安全带、安全绳使用.速差式自控器、缓冲器应 符合 GB
24544、GB/T
24538 等标准的规定. 6.10.5 作业现场应至少配备1套自给开路式压缩空气呼吸器和1套全身式安全带及安全绳作为应急救 援设备. 6.11 电气设备和照明安全 6.11.1 地下有限空间作业环境存在爆炸危险的,电气设备、照明用具等应满足防爆要求,符合 GB 3836.1 的规定. 6.11.2 地下有限空间临时用电应符合 GB/T
13869 的规定. 6.11.3 地下有限空间内使用的照明设备电压应不大于 36V.
7 作业 DB11/ 852.1―2012
6 7.1 作业安全 7.1.1 作业负责人应确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备符合要 求后,方可安排作业者进入地下有限空间作业. 7.1.2 作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程,正确使用安全防护设备与个体防护装备,并与 监护者进行有效的信息沟通. 7.1.3 进入
3 级环境中作业,应对作业面气体浓度进行实时监测. 7.1.4 进入
2 级环境中作业, 作业者应携带便携式气体检测报警设备连续监测作业面气体浓度. 同时, 监护者应对地下有限空间内气体进行连续监测. 7.1.5 据初始检测结果判定为
3 级环境的,作业过程中应至少保持自然通风. 7.1.6 降低为
2 级或
3 级环境,以及始终维持为
2 级环境的,作业过程中应使用机械通风设备持续通 风. 7.1.7 作业期间发生下列情况之一时,作业者应立即撤离地下有限空间: a) 作业者出现身体不适;
b) 安全防护设备或个体防护装备失效;
c) 气体检测报警仪报警;
d) 监护者或作业负责人下达撤离命令. 7.2 监护 7.2.1 监护者应在地下有限空间外全程持续监护. 7.2.2 监护者应能跟踪作业者作业过程,实时掌握监测数据,适时与作业者进行有效的信息沟通. 7.2.3 作业者进入
2 级环境中作业,监护者应按照本........