268 套空 调雾化节能冷却技术设备. 该项目总投资额约
120 万元, 部分机房空调抽样测试 显示可实现节能率约16.93%,年节电量约
93 万度. 需要关注 水质和翅 片腐蚀以 及冬季水 管防冻问 题.
4 直流变频行级空调技术 中小型 数据中 心 直流变频行级空调技术将空调部署在机柜排中,紧靠热 源安装,动态匹配数据中心负载需求,是中高密度数据 中心的一种高效散热方案.该技术采用永磁同步变频压 缩机、EC 直流无刷风机、电子膨胀阀等关键节能器件, 实现低载高效;
行级应用可以实现接近 100%的显热比, 节省了湿负荷对能源的浪费;
架构设计采用抽屉式设计 理念,支持压缩机免动火维护,可从底部滑轨快速抽出 更换,强电盒抽拉式维护,弱电模块插拔式维护,实现 模块快速更换,提高效率且节省成本. 与传统方案相 比,部分低负 载条件下相比 传统定频房间 级空调可节电 约55%. 目前应用率约 20%;
未来 3-5 年市场 占有率 可达约 40%. 华为技术有限 公司 某公司机房采用直流变频 行级空调技术. 该项目总投 资额约
200 万元, 与传统房 间级下送风方案相比, 部分 负载可实现节电率约 55%. 无5低压比优化设计磁悬浮离心式压缩机智能控制技术 新建数 据中心 低压比优化设计磁悬浮离心式压缩机智能控制技术充分 发挥变频离心式压缩机的特性,通过实时计算制冷剂流 量和当前压比来选择合理转速,实现机组制冷量与系统 负荷的精确匹配,降低了系统能耗.该技术还可提升冷 水机组能效,全年综合部分负荷能效(IPLV)可达
14 以上.在传统含油制冷系统低环境温度无法降低压缩比继 续运行时,基于该技术的磁悬浮冷水机组仍可正常运转, 扩大了冷水机组的应用范围,使冷却系统在制冷工况与 与变频离心机 组及螺杆机组 相比,空调系 统可节电约10%-15%. 目前应 用率不 到1%;
未来
5 年随规 模增加 和价格下降, 市 场占有 率可大 幅提高. 苏州必信空调 有限公司 某公司 IDC 采用
2 台低压比 优化设计智能控制磁悬浮 空调.该项目总投资额
94 万元, 可实现节电率约 45%, 投资回收期约 2.3 年. 无3序号技术名称 适用 范围 技术原理 主要节能减 排指标 技术应用现状 和推广前景 技术提供方 应用实例 备注 自由冷却工况之间自如转换.该技术还能对喘振、阻塞、 电力故障、冷却等异常情况作出响应,确保机组可靠、 稳定运转.此外,由于磁悬浮冷水机组不需要润滑油, 冷水机组常规保养中必需的更换冷冻油等工作内容可以 省却,也无需进油路检测和修理,降低了运维成本.
6 全密闭动 态均衡送 风供冷节 能技术 存在局 部过热 问题的 中小型 数据中 心 全密闭动态均衡送风供冷节能技术在机柜前后门全密闭 冷热隔离供冷的基础上,在模组机柜内采用二维动态平 衡变风量导流送风技术、气流组织静电消除技术和反向 控制节能技术等解决中高密度机架的局部过热问题.通 过控制模型计算并控制送风和回风,实现区域差异化动 态均衡送风供冷.机柜内垂直方向保持恒压,水平方向 分上、中、下三个区域按需送风.同时,通过末端冷量 需求精准控制前端冷源供给量.该技术具有节能率高、 建设投资成本低、安全运行指标高、运维管理成本低等 特点. 存在局部过热 或功率密度极 度不均的情况 下,与冷热通 道隔离或微模 块技术相比, 空调系统可节 电约 35%-40%. 目前应用率约 1%;