编辑: 飞翔的荷兰人 | 2015-02-04 |
系统负载大于 40%情况下,系统 效率应该大于 96%,匹配数据中心最常用的工作点.该技 术支持数字化检测功能,以模块化 UPS 为核心,可以对 上下级配电、电池系统做到智能监控,可在线检测电池 与配电运行状态,预防电池与配电故障.同时,系统可 运行于 ECO 模式,达到 99%效率,并可在 10ms 内可靠切 换回双变换模式. 低负载率情况 下,与传统工 频UPS 相比, 可节电约 5%-10%. 该技术已经在 互联网、 运营商 行业大规模应 用, 并开始在金 融、政府、医疗 教育等行业快 速推广, 预计未 来5年市场占 有率可达约 50%. 华为技术有限 公司 某单位数据中心项目采用 高效模块化 UPS,负载 890kW,效率达到 96%.该 项目总投资额约
1500 万, 相比传统工频 UPS 可实现 节电率约 5%,年节电量约
39 万度. 无5序号技术名称 适用 范围 技术原理 主要节能减 排指标 技术应用现状 和推广前景 技术提供方 应用实例 备注
三、IT 类10 长效光盘 库存储技 术 海量 温、冷 数据长 期高效 存储的 数据中 心 长效存储光盘库技术由光盘库存储设备和光盘库管理服 务器和软件配合实现.该技术充分利用蓝光光盘可靠长 效存储的特点构造高密度光盘库库体,能够在单体内容 纳和存取万张光盘,并通过机电一体化调度技术实现自 动存取光盘,同时支持万兆以太网和 FC 网络.在库体基 础之上,构造磁光电融合存储和虚拟化机制,隐藏机械 延迟和光盘 WORM 存取模式,使其可作为通用存储设备应 用于数据中心.该技术可实现高达 19N 的数据可靠性和
50 年的长效数据存储,长期保存数据无需数据迁移;
非 存取时无能耗,存取时能耗较低,1PB 以上单库功耗低于
1 千瓦;
对保存环境没有特殊要求,无需恒温恒湿(减少 制冷散热功耗). 存储设备可节 电约 80%. 该技术已经在 金融与档案行 业广泛应用, 预 计未来
5 年档 案行业市场占 有率可达 50%, 金融行业可达 60%. 华录光存储研 究院有限公司 某公司数据中心共部署
80 套长效光盘库存储设备, 用 于海量电子影像数据长效 存储, 提高工作效率
45 倍. 该项目总投资约
1200 万元,可实现节电率约 80%, 年节电量约
100 万度. 无11 整机柜服 务器技术 具有整 机柜交 付需求 的大型 数据中 心 整机柜服务器技术采用模块化设计,集中电源进行供电, 集中风扇墙进行集中散热,集中的管理模块进行智能管 理.整机柜设计技术在技术上实现了对传统服务器设计 的突破,具有高收益、交付时间短等特点.模块化设计 更有利于大规模数据中心运维,所有服务器节点、电源、 风扇和管理模块等都可以单独进行维护,无需停机.通 过采用集中供电和集中散热的方式,散热效能提升 70%, 整体系统效能提升 20%.一体化集成设计交付效率提升, 交付能力可以实现
1 万台以上. 整体系统能效 可提高约 10%-20%. 目前国内整机 柜服务器部署 规模已经超过
6000 台,覆盖 服务器规模超 过15 万台,预 计潜在普及率 为40-50%. 北京百度网讯 科技有限公司 某公司数据中心采用
1200 台整机柜服务器, 可容纳约
40000 台服务器.该项目总 投资额约
12 亿元,实现服 务器累计节电
2915 万度;
数据中心 PUE 按1.6 估算, 可实现年节电量
4663 万度. 无6序号技术名称 适用 范围 技术原理 主要节能减 排指标 技术应用现状 和推广前景 技术提供方 应用实例 备注