5 年市 场占有率可达 15%. 广州汇安科技 有限公司 某单位数据中心采用
8 套 全密闭动态均衡送风供冷 节能单元 (16 个42U 机架) , IT 设备设计总功率为 60kW.该项目总投资额
73 万元, 可实现节电率约 35%, 年节电量约
24 万度,投资 回收期约
3 年. 无
二、供配电类
7 通信用 240V/336V 直流供电 技术 各类数 据中心 通信用 240V/336V 直流供电技术,也称高压直流(HVDC) 技术,是数据中心一种新型的不间断电源技术.其系统 包括交流部分、整流部分和直流配电部分.系统监控可 采用分散控制、集中管理的监控模式.系统功率因数达 到0.99,输入功率转化无需零线,转化稳定高效;
系统 实时监控,经济模式运行,可将不运行的整流模块关机, 当运行模块无法承担负载的时候,开启整流模块,提高 系统运行的经济性和可靠性;
整流模块效率达到 95%,整 流模块的并机均流为软件均流,不依赖监控和其他辅助 方式;
该技术具备多种自保护程序,如过压关机,限流 功能等,保护整流模块自身运行的稳定性和可靠性. 依照客户负载 上架率,节能 效率不同.上 架率 50%以下,可节电约 10%-20%;
上架 率50%以上, 可节电约 10%;
服务器可 节电约 1%-2%. 目前年装机容 量约
180 万安 培;
未来 3-5 年 将以 50%的速度 增长. 杭州中恒电气 股份有限公司 某产业园部署
38 套通信用 240V/336V 直流供电系统, 其中
2 套安装容量 600A,
36 套安装容量 1200A. 该项 目总投资额约
1300 万,目 前负载率为 20%,整体节电 率约 21.3%,服务器节电约 2%. 需要考虑 部分服务 器的兼容 问题.
4 序号技术名称 适用 范围 技术原理 主要节能减 排指标 技术应用现状 和推广前景 技术提供方 应用实例 备注
8 天然气分 布式供能 技术 大型或 超大型 数据中 心 天然气分布式供能技术以天然气为主要燃料带动燃气轮 机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生 的电力供应用户的电力需求,发电后排出的余热通过余 热回收利用设备(余热锅炉或者双效溴化锂机组等)向用 户供热、供冷.该技术提高了一次能源利用率,实现了 能源的梯级利用,综合能源利用效率可达 80%以上.与传 统集中式供能方式相比,天然气分布式能源具有能效高、 清洁环保、安全性好、削峰填谷、部分地区经济效益好 等优点. 可节电约 20%, 消减碳排 放约 50%. 目前全国已建 设3个天然气 三联供数据中 心, 在建天然气
2 个三联供数据 中心;
未来随着 分布式能源的 不断推广, 规模 将进一步扩大. 江苏凤凰数据 有限公司 某公司数据中心采用天然 气分布式供能技术建设天 然气分布式供能项目, 包含 配套设施、 辅助设施及环保 项目的降噪设施和脱硝设 施等.该项目总投资额约
6500 万元,可实现年节约 标煤量 6582.38 吨, 年碳排 放消减量 1.76 万吨,投资 回收期 6.47 年. 无9高效模块 化UPS 技术具有高 可靠性 供电需 求的数 据中心 高效模块化 UPS 技术中 UPS 各个功能单元采用模块化设 计,整机具有数字化、智能化等特点,可实现网络化管 理;
所有功能单元,如功率单元,监控单元、旁路单元 均支持在线更换,最大限度保障业务的连续性和可用度. 该技术采用轻载高效设计,在系统负载大于 20%情况下, 系统效率应该大于 95%;