3 广告GUANGGAO 责编/刘亚君 校检/郭婷婷 根据榆林市安全生产委员会办公室 《关于开展电石行业和危险化学品领域安全生产大排查大整治工作的通知》 (榆安委办发 〔2019〕 19号) 要求, 检查发现陕西众源绿能天然气有限责任公司等18户生产企业存在145项隐患和问 题.
现将18户企业隐患和问题予以公示.企业存在隐患和问题由相关县市区下达限期整改指令督促进行整改, 并组 织验收.涉及SIS系统安装改造的2019年底前完成;
涉及工程措施的隐患和问题整改期限不超3个月, 其他隐患和问 题整改期限不超15天.不能按时完成整改任务的, 按照法律法规进行处罚或责令停产整顿. 榆林市安全生产委员会办公室 2019年6月13日 危险化学品企业安全生产隐患和问题公示 (第四批) 危化企业安全检查隐患问题统计表 (下转第四版) 序号
7 8
9 10
11 企业名称 中油延长 石油销售 榆林有限 公司 陕西奥维 乾元化工 有限公司 陕西东鑫 垣化工有 限责任公司 府谷县科 信化工有 限公司 米脂绿源 天然气有 限公司 检查发现的隐患和问题 TG-04-050北侧的排水沟距防火堤内脚线约0.1m, 不足0.5m, 不符合 《储罐区防火堤设计规 范》 (GB 50351-2014) 第3.1.6条的要求. (4) 汽油储罐TG-04-050南侧的可燃气体探测器距 地坪的高度约0.22m, 不足0.3~0.6m, 不符合 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规 范》 (GB 50493-2009) 第6.1.1条的要求. (5) 火车装卸栈桥、 柴油罐区、 汽油罐区, 可燃气体报 警器没有位号牌, 可燃气体报警器没有声光报警功能. (6) 6#、 7#罐区需要安装可燃气体报警 器;
罐区围堰东、 西、 南、 北需安装声光报警器和手报开关. (7) 体系文件没有紧急停电事故应急 预案. (1) 公司未编制危废库的管理制度, 未建立危废库的巡检记录, 不符合 《常用化学危险品贮 存通则》 (GB 15603-1995) 第7.2条的要求. (2) 汽油罐T-203北侧的高杆灯处于防爆区内, 使 用了非防爆的配电设备, 不符合 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (GB 50058-2014) 第5.2.3 条的要求. (3) 泵房前面新增加的消防栓无编号、 未设置护栏, 不符合 《机关、 团体、 企业、 事业单 位消防安全管理规定》 (中华人民共和国公安部令 (第61号) ) 第14条的要求;
泵房内汽油泵P- 403的出口放空管设置了单阀, 不符合 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导 意见》 (安监总管三 〔2014〕 94号) 第
(五) 条的要求, 应设置双阀或加管帽. (4) 罐区的视频监控 系统观测不到储罐的顶部, 未实现全覆盖, 不符合 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控 装备设置规范》 (AQ 3036-2010) 第10条的要求;
储罐高、 低液位联锁系统没有投用, 联锁仪 表没有警示牌. (5) 没有建立联锁管理制度.以及联锁解除/恢复工作票、 联锁变更审批单、 联 锁投用确认单. (6) 3#、 4#装卸车栈桥需要安装1台可燃气体报警器, 其他部位可燃气体报警器 须更换成带有声光报警功能的可燃气体报警器. (1) 中抽二管道安全阀标注下次检验日期为2018年12月12日, 已经到期未检, 但是没有 风险评估和措施;
仪表联锁解除措施简单, 无可操作性;
公司未建立盲板台账, 注氨泵P708 西 侧管道加装盲板现场未挂牌标识. (2) 尿素框架设备检修搭设的脚手架不规范, 缺少踢脚板、 拦 腰杆太高. (3) 虽然按照 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告 制度的通知》 要求在公告牌上对动火作业进行了公告, 但是对前天作业的公告, 应按要求对当 天的内容进行公告. (4) 液氨罐区的设备、 管道、 仪表、 阀门标示部分不清晰或缺失;