编辑: xwl西瓜xym 2015-12-30

02、 H20分析报警) HH 问题未 闭环. (5) 设备C601A南侧室内消火栓上水管道阀门未打开;

设备V110凝液收集罐直爬梯顶 端无防护链. (6) 应急撤离指示标识尺寸较小, 不醒目. 序号

1 2

3 4

5 6 企业名称 陕西众源 绿能天然 气有限责 任公司 中煤陕西 榆林能源 化工有限 公司化工 分公司 陕西延长 石油榆林 煤化有限 公司 陕西延长 石油榆林 凯越煤化 有限责任 公司 中国石化 榆林分公 司油库 陕西延长 石油销售 公司榆林 销售处 检查发现的隐患和问题 (1) 异戊烷卸车泵出料管道法兰未跨接;

乙烯储罐根部阀出口管线安全阀铅封无年份;

冷 媒储罐C501 (二期) 排凝盲板无标识牌. (2) LNG A罐罐区北侧入口灭火器压力超压;

LNG A 罐现场内槽压力 22KPa, 超过上限 20KPa. (3) 火炬系统温度分别为: 43℃、 1339℃、 243℃, 温 度检测上限为 1300℃, 超出检测范围;

部分胶泥封堵接线孔胶泥脱落. (4) 一期生产装置区液 化区域钢结构框架, 部分防火漆脱落支承设备的钢支架、 裙座未采取耐火保护措施, 应按照 《石 油化工企业设计防火标准》 (GB50160―2008) 2018版中第5.6的要求采取耐火保护措施. (5) HV4133 现场就地压力表选型不正确, 上下限标示错误 (指针回零) . (6) 压缩机厂房顶部未安 装固定式可燃气体检测报警仪, 而压缩的气体中含有分子量比空气小的甲烷. (7) 生产装置区 部分框架平台未安装踢脚板. (8) 现场消防水炮部分不完好.二期801B东侧一消防水炮切断 阀手柄损坏, 不能打开消防水阀;

三处消防水炮上压力表损坏, 不能正常指示消防水压力;

一处 消防水炮转般卡涩转动不灵活, 需加强对现场消防设施的维护保养. (9) 801C制冷剂卸车装置 未采用万向卸车臂, 液化烃的卸车泵采用皮带传动, 不符合 《石油化工企业设计防火标准》 (GB50160―2008) 2018版中第5.7.7的要求. (10) 生产装置区、 冷剂储存区周边绿化带内干枯 杂草较多, 存在火灾隐患, 应及时清理. (11)

2019 年培新计划安环部长审批, 无总经理签字;

(12) 801C制冷剂丙烷储罐未设置防止液化烃泄漏的注水装置. (1) 供销仓储中心危化品仓库2号库内储存了聚乙烯催化剂K-120, 该物品遇水放出可自 燃的易燃气体, 不得与水接触, 而2号库内放置了便携式洗眼器, 靠墙设置了水暖暖气系统, 不 符合 《常用化学危险品贮存通则》 (GB 15603-1995) 第4.8条的要求. (2) 危化品仓库3号库北 门口的 禁止烟火 安全标志牌已褪色, 不符合 《安全标志及使用导则》 (GB 2894-2008) 第10.1 条的要求. (3) 烯烃中心罐区东侧编号为SX-XT-013消防器........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题